[请教]MNS柜抽屉内塑壳断路器选型问题
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年06月15日 18:15:09
来自于断路器
只看楼主

8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点

8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?
8E/2呢?
8E呢?
16E?
24E?
32E?

新手问题,盼望得到您的指点
免费打赏
byecar
2005年06月16日 11:27:33
12楼

看看温州中意,常州武进
回复
byecar
2005年06月16日 11:32:16
13楼

原则上大的抽屉放柜最下面,一个是重量问题,另一个可能较少人考虑到的就是大的抽屉出线电缆也较大,下出线时将大的抽屉放下方可以节省电缆。同时检修和维护也都很方便。
只是现在很多设计院不准成套厂改变抽屉位置,可能是安装公司已经按设计院图纸放好电缆了。
回复
jiaofei
2005年09月15日 13:34:25
14楼
我现在作了一批GCS柜,最上面的抽屉是进线开关,下面是几个出线开关,进线电缆在右边,开关不能倒装的情况下,请问能不能将操作手柄装于右边,或者有没有反方向操作的旋转手柄,急需高手指点!
回复
yukanlee
2005年09月15日 15:59:14
15楼


非常同意!如果设计院不同意改变,我看厂家只要把每面柜子回路的起始编号上下换个位置就好了,呵呵
回复
麦克
2005年09月15日 22:39:11
16楼
请问笨苯车:
选用国产CM1-63,电动机回路,1/4抽屉能装下吗?是否考虑飞弧距离?CM1好象是短飞弧,但不是零飞弧。
回复
lesion
2005年09月15日 23:04:45
17楼
我认为国产CM1-63的应该是不用考虑飞弧问题的。
CM1-63是零飞弧。
回复
byecar
2005年09月16日 00:37:50
18楼

可以装,我在湖南创元铝业有限公司(中美合资企业)的工程中用过这种方案。CM1是零飞弧的。
回复
shenfg
2005年09月16日 09:37:26
19楼

800以上的呢?装在多大的地方?
回复
byecar
2005年09月16日 11:46:46
20楼
楼上的,原则上不建议装800A的抽屉,因为装的话抽屉太大、太重、散热等等都是个问题。
但是在实际中我连1250A的抽屉都做过。800A抽屉可以做24E,也就是600高的空间。
回复
finaday
2006年09月26日 09:05:53
21楼
顶一下,现在正在学习MNS
回复

相关推荐

APP内打开