[请教]MNS柜抽屉内塑壳断路器选型问题
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年06月15日 18:15:09
来自于断路器
只看楼主

8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点

8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?
8E/2呢?
8E呢?
16E?
24E?
32E?

新手问题,盼望得到您的指点
免费打赏
byecar
2005年06月15日 18:37:13
2楼
依次是63A,100A,250A,400A,630A,800A
回复
xhmred
2005年06月15日 18:54:10
3楼
MNS柜的一次接插件的额定电流可能会限制抽屉内开关的电流.
还有重良因数,一个24E的抽屉就已经很中了.
回复
汤逊
2005年06月15日 19:07:45
4楼
多谢byecar:)
回复
tom899899
2005年06月15日 20:07:40
5楼
请问这种工作电流的选择方法能用于GCS和GCK的抽屉中吗?
回复
rabbit910
2005年06月15日 20:33:52
6楼
可以看看手册或者厂家样本
回复
byecar
2005年06月15日 22:05:07
7楼

可以
回复
byecar
2005年06月15日 23:06:15
8楼
还有6E/2,6E的以及20E的规格,都是因为设计院设计的不合理柜子装不下才逼的成套厂搞出来的
回复
汤逊
2005年06月16日 09:05:47
9楼


我今早查MNS配件的样本
发现8E/4插头32A;8E/2插头63A;8E插头125A;
其他插头规格有:250A、400A、600A

您说的应该是断路器壳架吧,整定电流受到插头容量限制。
回复
byecar
2005年06月16日 09:48:12
10楼
我今早查MNS配件的样本发现8E/4插头32A;8E/2插头63A;8E插头125A;其他插头规格有:250A、400A、600A您说的应该是断路器壳架吧,整定电流受到插头容量限制。
1/4,1/2抽屉开关的壳架可达到100A,而且是塑壳开关不是微断。1/4最大可做到63A的额定电流而不是壳架电流。但是1/4抽屉对开关体积有限制,大于ABB的S1和施耐德的NS100的开关装起来比较困难,主要是接电缆处的相间距离达不到20mm,可采取符合绝缘解决。
回复
汤逊
2005年06月16日 11:10:06
11楼
8E/4可做到63A?我查慈溪奇乐的转接件怎么是32A?我再查查看