小功率电动机的保护如何进行?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年06月15日 16:52:50
只看楼主

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?

工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;
民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;
我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?
如果电机是单相电机,又如何?
免费打赏
wxy226
2008年10月25日 21:44:42
52楼
:victory: :victory: :victory:
回复
wanpeng0374
2008年10月26日 11:02:10
53楼
:) :) :) :) :)
回复
wxy226
2008年10月30日 09:50:03
54楼
:victory: 收益不小,:victory:
回复
elc_xiaojia
2008年11月10日 19:15:21
55楼
我记得做过一些类似小电机的保护,也加的是微断,D曲线保护的,而且有的像给水泵、循环泵还加了接触器。不知道这样作合适不???
回复
elc_xiaojia
2008年11月10日 19:16:57
56楼
来过了,刚看到我以前的一些图,就又上来凑热闹来了,希望高手多多指教啊。
回复
houjianfei
2008年11月10日 20:41:54
57楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
yunshengbo
2009年01月05日 19:16:05
58楼
马达开关,专用于电动机的短路及过载保护,例如国产的DZ108系列产品。
回复
zjhylsj
2009年01月05日 22:35:03
59楼
受益颇深。
以前对C65系列的微断了解多一些,但对工控产品了解少。象施耐德GV2的工控断路器,电气寿命可达100,000次,完全可以解决许多问题。
电气越干越胆小。小时候在农村见过大人用胶木刀开关启动大电机(非常大的胶木刀开关,当时看见蓝光一闪,很是佩服),后来看见用封闭式铁壳开关直接启动,再后来用微断启动,都觉得在进步,当然用控制器启动除外。
用电动机专用保护断路器来直接启动小型电机,确实是最为合适不过的。我们的GB确实有点落后。
回复
1000kv
2009年01月11日 08:24:34
60楼
用保险丝就可用了。
回复
llssbb50
2009年02月27日 15:01:57
61楼
用KBCPS控制保护器(KB0)就能解决一切问题:
KBCPS(KB0改进型)智能型控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13736380611彭先生,详细资料请到公司网站 www.kbcps.com下载
回复

相关推荐