高层住宅楼导线采用PVC管保护可以吗?一个配电箱出线可以一部分采用钢管、一部分PVC管保护吗?谢谢了!!

高层住宅楼导线采用PVC管保护可以吗?
一个配电箱出线可以一部分采用钢管、一部分PVC管保护吗?
谢谢了!!
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月15日 16:44:44
2楼

看标准!(我代替大鼻说的)
回复
fwb9123456
2005年06月15日 16:47:12
3楼
高层住宅楼导线采用钢管保护.一个配电箱出线采用钢管、
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 17:22:04
4楼
看标准!(我代替大鼻说的)

考!
回复
cainiao007
2005年06月16日 08:40:59
5楼
谢谢各位大侠了
你们说的这些有规范明文规定吗?
回复
luozi8250
2005年06月16日 08:43:55
6楼

如无特殊要求是可以的。只是为什么要分两种?
回复
cainiao007
2005年06月16日 09:48:51
7楼
本人设计时均采用钢管,但是甲方为节约成本,要求我电表箱内电梯和应急部分回路采用钢管,其余均用PVC管。
回复
shiwenzan
2005年06月17日 17:49:31
8楼
应该可以
回复
sql168168168
2008年11月24日 13:03:55
9楼
如没有电梯的详细资料可估算其容量S:
交流单速电梯S≈0.035Lr·Vr(kVA)
交流双速电梯S≈0.030Lr·Vr(kVA)
交流有齿轮电梯S≈0.021Lr·Vr(kVA)
直流无齿轮电梯S≈0.015Lr·Vr(kVA)
其中Lr--为电梯的额定负载即载重量kg
Vr--电梯的额定速度m/s
还是不做配电室的好。
帖子340 积分772 威望677 金钱954 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP
回复
fx220
2008年11月27日 12:45:22
10楼
我觉得,采用PVC管/钢管保护应该说可以的可以;一个配电箱出线可以一部分采用钢管、一部分PVC管,钢管一端应接地;如两端是钢管中间是PVC管或两端是PVC管中间是钢管,就不行了
回复