FFU夹层高度?
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年06月15日 16:08:23
只看楼主

在做百级和千级时,考虑气流、检修等因素,FFU夹层高度取多少为宜。当然我们考虑的是层高允许的条件下。和FFU满布率有没有关系?

在做百级和千级时,考虑气流、检修等因素,FFU夹层高度取多少为宜。
当然我们考虑的是层高允许的条件下。
和FFU满布率有没有关系?
crj1314520
2005年06月15日 17:34:56
2楼
1M
回复
zht2004
2005年06月15日 21:12:44
3楼


才这么点高啊!你做过么?
回复
anglu
2005年06月15日 21:32:32
4楼
这个没有特别的规定,不同项目,多少有些不同
我刚做好的CLASS 100 无尘室,FFU满布, 顶上2m左右吧(顶到龙骨上方),
去年做的一个项目是CLASS 1000 ,非满布,人在顶上走起来很轻松,超过2m 了
回复
deathgod007
2005年06月16日 09:28:54
5楼
我这个是非满布的,顶上有快3M了吧,这个好象没什么大的要求
因为有的厂房高低都不同,除了特别高的有的差个两米也无所谓的
回复
wjzhang_031
2005年06月17日 11:23:41
6楼
我做过的吊顶到梁底有2米,不过空间还是有点紧张,新风管,排烟管,排风管,电的桥架,水的喷淋水管,工艺的PCW,压缩空气……

空间从来都嫌小,没有嫌大的
回复
sgx2000
2005年06月17日 11:28:50
7楼
根据现场情况,一般只要上面有方便更换过滤器的空间就可以,我一般按1.8m左右考虑.
回复
jswgq-55
2005年06月17日 22:07:00
8楼
差不多应有1。5米以上吧。易与调试。
回复
crj1314520
2005年06月21日 21:41:10
9楼
才这么点高啊!你做过么?


管道下方。。
回复
crj1314520
2005年06月21日 21:43:20
10楼
加上一米多的管线空间,,,制程管线从地板下方做,到大梁有二米的空间。1000级的。。
回复
xyzjm12
2005年06月22日 22:38:15
11楼
我做过的1K级C/R技术夹层最高也只是2.3米,层高5.1米(板底高度),大梁底标高4.1米,吊顶高度2.8米。