塑壳、小型、和框架的大小范围?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2009年10月12日 21:42:31
只看楼主

塑壳、小型、和框架的大小范围?

塑壳、小型、和框架的大小范围?
免费打赏
jason_xianfeng
2009年10月13日 08:57:46
2楼
楼主,这是什么问题?
你指什么范围?
框架电流?
分断能力?
还是其他?
回复
qiqi19801209
2009年10月14日 16:54:44
3楼
尽我最大努力理解一下楼主的意图吧:

微断:电流1A~125A
塑壳:电流16A~1600A
框架:电流400A~6300A

看我猜没猜对!:lol
回复
wxtwxt
2009年10月15日 22:23:55
4楼
谢谢,那在三者交集的什么,怎么选用?
回复
星湖
2009年10月16日 10:49:19
5楼
接上楼主的问题,塑壳和小型断路器有多大的区别?
大家在选择时候偏向用什么产品?
回复
qiqi19801209
2009年10月16日 10:50:45
6楼


那就要考虑对分断能力和保护类型的要求了!

这个问题有点大!:lol
回复
qiqi19801209
2009年10月16日 10:53:11
7楼


分断能力,选择性配合,保护类型等决定了最终选择的确定;

如果咱们就这么泛泛的聊,没有确切实例,估计哥几个要聊到天亮了!:lol
回复
星湖
2009年10月16日 11:11:13
8楼
如果一个风机 18.5KW
采用星三角启动方式
用正泰的开关,可以选 NM1-63S/33002,40A
也可以用DZ47-60/3P,D40A
NM1的极限分断能力25KA
DZ47的为4000A
这个区别在哪呢?
回复
qiqi19801209
2009年10月16日 16:08:10
9楼


有个概念问题:分断能力是考证的分断短路电流的能力,即你断路器下口出现“预期的最大短路电流值”,断路器必须可以给它分断;

分断能力和导体长度以及变压器容量有很大关系;

咱们这里的电动机回路,它的断路器所出现的最大短路电流值如果小于DZ47的5kA(刚刚查的样本,不知道有没有变化),就可以用dz47,您用nm1-63s(分断能力:25kA)就有点浪费了不是?
回复
zgf300
2009年10月16日 23:21:57
10楼


楼上的这么说,小型断路器用在18.5KW电机的保护回路上说不过去吧,一般18.5KW电动机的短路电流也不会小于5KA吧,MCB一般用在最末端配电箱和照明之路上,配电系统保护和动力负荷的保护还是得用MCCB。
回复
星湖
2009年10月17日 10:33:46
11楼
引用网上有个朋友说的:
电动机的功率单位是kW,发电机是kVA;对发电机来讲,是有短路特性的,其短路电流是可以计算出来的;对电动机来讲,是没有短路电流一说的。如果真要问电动机的短路电流是多少,那么我告诉你,是“0”。
因为电动机短路后,是不可能有电流流过绕组的,它的短路电流只能是0。

和楼上这位朋友说法就有出入。