空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。请高手帮忙解释下。
断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,
问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。
用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。
将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。
请高手帮忙解释下。