空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。请高手帮忙解释下。

空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。
断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,
问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。
用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。
将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。

请高手帮忙解释下。
免费打赏
houjianyu
2009年10月28日 15:56:05
32楼
好像是产品质量有问题 ^_^
回复
supermanhe
2009年10月31日 18:31:09
33楼
控制线路采用了220电压所至
回复
shen1679
2009年11月01日 10:31:14
34楼
如排除质量原因,个人认为三相不平衡造成的,不知道换成普通断路器时有没有测每项电流。
回复
yzg4769
2009年11月01日 11:01:08
35楼
漏电断路器选择有问题,30mA一般用于民用,太敏感,电机启动瞬间会跳闸。1,你选择可增加漏电数值,如300mA 或2,选用延时型漏电
回复
banbijianhairi
2009年11月01日 17:12:01
36楼
你是哪个讲断路器的伟大的楼主吧。。。。楼主好。。。顶礼膜拜了。。看过你帖子。。。学习中!!!!!!!!!