德力西的接触器为什么烧毁了?
早发白帝城
2009年10月12日 16:16:55
只看楼主

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:) 这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:)
这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢
能帮忙解决问题的有奖:time:
免费打赏
qixidong
2009年12月06日 21:52:23
22楼
大家都是在猜测,还是贴几张图片吧,这样容易看出问题来,个人觉得不象是质量问题,倒有可能是设备的布置不怎么合适。
回复
lwsh1101212
2009年12月12日 21:13:21
23楼
"cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只",设计没有问题,CDC9系列接触器属电容器专用产品。请从以下几方面考虑:
装限流电抗器了吗?
接触器质量合格吗?——想借农网改造发横财的大有人在。
系统中谐波多吗?——农网一般问题不大,当我没说。
回复
za8009
2009年12月24日 15:57:57
24楼
:call: 顶你
回复
zhang5824
2010年05月01日 16:26:09
25楼
估计是电容器切换太频繁,放电不完全,最好看看控制器的参数设置
回复
wjsqj
2010年05月18日 22:42:28
26楼
首先检查是否设计有问题,再有就是接触器本身质量问题,本人经常发现此问题
回复
bdliuhj
2010年05月19日 10:29:14
27楼
学习了
回复
cq-8
2010年06月04日 11:18:38
28楼
楼主你够大胆,用德力西这种东西,质量不敢恭维啊
回复
swgq
2010年06月04日 22:44:56
29楼
电源的波谐可能比较严重造成的,需加装电抗器
回复
domshaw
2010年06月17日 15:50:10
30楼
学习