德力西的接触器为什么烧毁了?
早发白帝城
2009年10月12日 16:16:55
只看楼主

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:) 这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:)
这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢
能帮忙解决问题的有奖:time:
免费打赏
yl-cn
2009年10月16日 11:07:11
12楼
“电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的”200多个柜子烧毁,这么看应该是接触器的问题,先看看选型合适不合适吧,另外,补偿功率因数是否设置太高
回复
lww512266205
2009年10月16日 15:11:56
13楼
我们厂也有过类似的问题!是选上海人民的电容接触器,在接触器吸合瞬间烧毁电阻后接触器损坏!后来换了一个品牌使用到现在没有问题。
回复
红苹果
2009年10月16日 17:49:01
14楼
切换电容器的接触器应该选择专用来切换电容器的接触器,那边电流是问题。。
回复
liuwj333
2009年10月20日 20:41:55
15楼
接触器质量问题,为了搞清问题的原因,再按烧毁的重新做一台,安装到烧毁的现场,全程跟踪测试,如果它也烧毁了问题也就找到了,该索赔的索赔,该是设计的问题找设计,总之你得有一个原因和说法才能交待过去。前车之鉴,后事之师。
回复
chenli_136190
2009年10月22日 13:05:41
16楼
应该是质量问题
回复
p854c
2009年10月23日 14:15:39
17楼
应该是 接触器触头的问题
回复
aysyno1
2009年10月23日 19:29:56
18楼
也跟电容有关系电容涌流大,接触器下没装电抗器吧.烧的都是接触器下边接线端。 在一个你把控制器的时间长点,时间短的话电容里的电没放完又接通也容易烧接触器接线端
回复
电气油子
2009年10月25日 23:10:37
19楼
电网的原因吗
回复
fycbw369
2009年10月26日 20:31:18
20楼
配置并没有问题,但是要注意工作环境是户外,容易结露造成接触器触点氧化接触不良,电流全部通过限流电阻使限流电阻烧毁,电容接触器有这种现象,尤其是4311以上的。如果用CJ20的,就不存在。
回复
fyf9898
2009年11月01日 19:32:51
21楼
1.选型有问题
2.仪表设定投切时间太短
回复