德力西的接触器为什么烧毁了?
早发白帝城
2009年10月12日 16:16:55
只看楼主

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:) 这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢

大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:)
这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢
能帮忙解决问题的有奖:time:
yujunzhilian
2009年10月12日 21:20:51
2楼
照你选型上看的,电容最大就16A的电流,照理说接触器是没问题的了,电容的电压等级确认是400V吗?要是那样我也不明白了。你有没有跟德力西厂家反应这个问题?

和楼主一起期待有高手指点。
回复
wa.tclysys
2009年10月13日 09:14:24
3楼
个人认为:这可能和接触器没有关系,因为是全烧了。估计是设计的问题,本来电容就特别容易烧。还有,空开没跳吗?能否详细点,等待答案
回复
sxltpjr8888
2009年10月13日 15:29:37
4楼
把系统图及变压器的容量等参数贴上看看。
回复
yujunzhilian
2009年10月13日 20:33:59
5楼
电容投切设的时间是多少?一分钟有吗?
如果电容投切时间设的太短,那么可能有时电容切下来后还未放完电,又投上去,这样的情况下电压会高些,会发生像你说的这种情况。
回复
74228026-007
2009年10月14日 14:21:48
6楼
贴几张照片出来看看啊!
装好的柜子,
烧了的接触器。
还有一个可能,你进假货了,找供货商确认下先。
:)
回复
谢幕623
2009年10月14日 15:45:56
7楼
还有一种可能性是安装接触器后,对柜体还在进行一些加工切割!
回复
tmydbm
2009年10月14日 16:55:35
8楼
问题可能亦几方面:1,你进的接触器达不到质量标准。
2,你的选型方面有问题。
3,电网存在很大的谐波。
4,电压和电流是不是都偏大了。
回复
jiangtaifu
2009年10月15日 18:25:39
9楼
向楼主请教:什么是电容接触器?电阻丝又是什么?
800台柜批量故障,应该是:接触器假冒伪劣;电容补偿柜电路设计问题。请认真检查。这并非尖端,应不难解决。
回复
wxwwm
2009年10月15日 22:08:17
10楼
接触器、电容器、控制器都有可能。接触器是关键问题
回复
xm200702
2009年10月16日 08:45:44
11楼
期待高手现身。:kiss:
回复