轴线上有两道梁
jiegouxiaosheng
2009年10月11日 19:38:58
只看楼主

论文简介: 本工程为武汉市武昌区综合楼,地处武汉市八一路中段。施工单位为中建三局国家一级建筑企业,承包全部土建安装工程,工程造价为480万元。开工日期11月1日,竣工日期次年8月30日,日历工期304d。工程地址见图1-1 附件名:20106211277101835407.zip 文件大小:1088K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本工程为武汉市武昌区综合楼,地处武汉市八一路中段。施工单位为中建三局国家一级建筑企业,承包全部土建安装工程,工程造价为480万元。开工日期11月1日,竣工日期次年8月30日,日历工期304d。工程地址见图1-1



附件名:20106211277101835407.zip

文件大小:1088K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jiegouxiaosheng
2009年10月11日 19:39:49
2楼
少打了一个字,是“一条轴线上有两道梁”:$
回复
coolhui
2009年10月11日 19:43:59
3楼
不是很明白,楼主说的是层间梁?
回复
jiegouxiaosheng
2009年10月11日 19:51:13
4楼
是啊,就是层间梁,层间梁上的荷载怎么输入啊:P
回复
zcaiyuquan
2009年10月12日 16:59:14
5楼
应该输入节点标高就可以了吧
回复
inblulife
2009年10月13日 12:57:50
6楼
实践过了,在08版里面梁荷载输入时,窗选后,会提示你确认是否本层梁荷载,或层间梁荷载,按提示操作就可以了。
回复
云海0789
2009年10月13日 20:35:38
7楼
在08版PKPM中,可以输层间梁,你可以用透视图来布梁和输梁上荷载,画图中也能生成
回复
qjlgd
2010年12月10日 07:30:01
8楼
还有个问题显示配筋结果的时候,两条梁的数字会打架,怎么处理?
回复
天涯又是孤鸿
2010年12月10日 09:36:00
9楼
打架的话怕什么,调整一下撒! 又不是不能动结果!
回复

相关推荐

APP内打开