急!两个风机盘管可否合用一个回风口呀?
xujianguo588
2009年10月11日 17:43:52
来自于中央空调
只看楼主

两个风机盘管背靠着用一个回风管,可以合用一个回风口吗?把这个回风口开大是不是就行了呀?jie[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-13 08:44 编辑 ]

两个风机盘管背靠着用一个回风管,可以合用一个回风口吗?把这个回风口开大是不是就行了呀?jie

[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-13 08:44 编辑 ]
aaron0813
2009年10月11日 19:59:13
2楼
回风管连在一起是什么概念?共用回风管还是两条回风管靠得很近?合用一个大风口是可以的,不过你打算把风口做到多大?
回复
lianhelh
2009年10月11日 22:00:56
3楼
可以,要考虑送回风短路的问题,风机盘管背对背设置就没有问题。
回复
xujianguo588
2009年10月12日 09:03:11
4楼
共用回风管,回风口根据两个风机所需的回风量来定回风口
回复
bjxhhz
2009年10月12日 10:07:47
5楼
可以的,一般在工程上的作法是:作一台小型的回风箱,并在每台风机盘管的进风管处加设一个手动调节阀。
回复
jiangxiaojun109
2009年10月12日 14:32:50
6楼
意思搞不太明白,回风管连在一起是共用回风管还是两风管挨着?但是不管怎么样这种做法都觉得不可取,如果是在两台盘管都是同开同关的使用情况下还差不多。
回复
xu306
2009年10月13日 15:10:30
7楼
:victory: 可以的!上面大侠讲得对的!
回复
xujianguo588
2009年11月05日 15:55:52
8楼
我看好多正在做的工程都没有装电动二通阀及三通阀,请问在什么情况上需要使用啊?



请详细的说明下,小弟不胜感谢!
回复
snail_yin
2009年11月06日 09:10:46
9楼
风盘阀门的设置和水系统的形式有关。对于负荷侧定流量系统,就需要设置三通阀。如果负荷侧水系统为变流量系统,就设置两通阀。
阀门设置的目的就是通过控制阀门的管段,达到水路通断,从而控制室温。如果室温控制精度要求不高,也可以不设阀门,仅依靠风盘的三速开关,现在很少这么做了吧。
回复
snail_yin
2009年11月06日 10:47:02
10楼
个人认为和尽量避免,如果一个开,一个关,可能关的那个风会反向吹,脏哦
回复
daochuzhuanzhuan
2009年11月06日 17:00:50
11楼
是两条回风管靠得很近,合用一个大风口是可以的,
回复

相关推荐

APP内打开