如何设置高位消防水箱
swwang2005
swwang2005 Lv.2
2009年10月11日 15:10:52
只看楼主

根据《高规》7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...,那么那么单靠7m的静水压力如何满足10的充实水柱的要求呢,烦请高手指教!

根据《高规》7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...,那么那么单靠7m的静水压力如何满足10的充实水柱的要求呢,烦请高手指教!
免费打赏
llp2050
2009年10月11日 15:56:50
2楼
规范规定的,按规范操作。我个人理解初期火灾不大,二是毕竟在顶楼,三是消防泵动作也很快。故没必要按扑火时要求的压力啦。一点愚见
回复
swwang2005
2009年10月11日 16:51:52
3楼
针对楼上的回答,我有以下疑问:1)我们不管初期火灾大不大,7米静水压力最多也是能浇洒地面,若火灾在吊顶基本上没有任何用处;2)顶楼不排除发生火宅的可能,显而易见;3)如果说消防泵动作快的话,30s确实很快,那我反问一句,我们是不是可以不设置屋顶消防水箱呢,反正水泵动作快嘛,望指点迷津!

[ 本帖最后由 swwang2005 于 2009-10-11 16:53 编辑 ]
回复
zhong_544376277
2009年10月11日 17:16:42
4楼
你动静不分,后者是动压
回复
swwang2005
2009年10月11日 18:39:26
5楼
如何设置高位消防水箱
回复
shlejie
2009年10月12日 08:39:55
6楼
最不利喷头在火灾初期压力5m水柱就够了,由于只考虑开启1~2个喷头,水头损失很小,所以7m净压是能保证的.