我刚接触电容器.请问1000KVA变压器要配好多电容器的容量.请发具体的公式.我的 邮箱baohongsheng@163.com.谢谢

我刚接触电容器.请问1000KVA变压器要配好多电容器的容量.请发具体的公式.我的 邮箱 baohongsheng@163.com.谢谢
免费打赏
poplar.sun
2009年10月11日 18:17:24
2楼
这是个带滤波的方案,你可以把电抗器去掉。补偿前功率因数是实测值。
方案不是我做的,向作者致谢。
回复
wysh
2009年10月12日 16:51:26
3楼
建议按变压器容量的60%配
回复
zzd82
2009年10月13日 16:13:31
4楼
记得在北京供电局的要求是变压器容量的1/4到1/3之间
回复
jason_xianfeng
2009年10月13日 17:09:56
5楼
跟负载有关的,我这边一般按30%补的
回复
谢幕623
2009年10月14日 15:20:12
6楼
lz给的主变容量,一般是低压的主变(10kV/0.4kV), 0.4kv侧由于应用不同,功率因数相差径庭, 建议计算一下负载的情况, 再做设计!

500kv, 220kv, 110kv等变电站,倒是通常按照15%~30%进行选择!

低压的补偿量比例,通常会更高一些!WYSH的意见,可以参考参考!
回复
z1g2d3
2010年08月01日 10:29:37
7楼
变压器的30%