施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
施工现场临时用电的电缆是采用三相五线制的供电方式,在此想请教各位专家,采用此供电方式的施工临时用电所用的总配电箱、分配电箱、开关箱还需要重复接地吗,或者是哪一个还需要重复接地?请告知。谢谢
2楼
采用三相五线制的供电方式,不能重复接地。
回复
3楼
零线不能重复接地,如果地线的接地电阻高,可以在总配电箱处重复接地。
回复
4楼
PE须重复接地!
回复
5楼
三相五线制N线还要重复接地干吗?当然PE线在每一段都必须重复接地。
N线如果想重复接地,对于单相用电设备,必须在计量设备前端重复接地,但一般所看到的三相五线制中,N线是不重复接地的,我估计主要是考虑单相用电设备计量问题。因为如果重复接地了,会引起系统前端RCD跳闸。
回复
6楼
分配电箱处要做重复接地,大型设备要做重复接地。N线不能做重复接地。N线做接地后漏电保护器就会动作。
回复
7楼
重复接地是指PE线重复接地,而N线是不能接地的,否则漏电断路器会跳闸。
回复
8楼
PE重复接地。
回复
9楼
PE须重复接地!
回复