现场拍的照片,这样穿梁,是否可以?
wuyang1016
wuyang1016 Lv.3
2009年10月10日 15:27:05
只看楼主

现场拍的照片,这样穿梁,是否可以?

现场拍的照片,这样穿梁,是否可以?

1111.JPG

设计牛
2009年10月10日 17:37:14
2楼
呵呵,这么大的竖向穿梁管还是第一次见了。
不过感觉还好,是根次梁,也比较短
如果此梁仅仅是起板的间隔作用,
且没有切断钢筋,施工时是否附设抗裂钢网,
在细点就是看穿管位置是否位于或接近次梁弯矩零点,
如果都符合上述的,应该是没什么问题。
保险做法是让设计人员做个梁的削弱复核
个人意见,仅供参考
回复
jilinpd
2009年10月10日 23:02:29
3楼
对承载力没太大影响,应该是没什么问题。
回复
jijing424
2009年10月11日 22:34:41
4楼
设计是否核算了!我做过这样穿的,但是当时电气给提了洞口。我截面加大了:victory: :victory:
回复
g69458360
2009年10月12日 10:56:18
5楼
我认为没问题,上下钢筋配足够了就可以了,因为管子也可以抵抗上面的压力。。。
回复
wuyang1016
2009年10月12日 10:58:28
6楼
谢谢各位的回答,这个是我今年设计的一个楼,那天去现场一看,觉得这样受力不是很好。关于这样穿梁,是否有构造做法,我找了一些资料,没有找到。有没有做过的,帮忙发一下,谢谢
回复

相关推荐