哪位大虾对低压共补和分补的比较熟悉的啊? 指导下小弟啊,最好有图纸可以LOOK look
哪位大虾对低压共补和分补的比较熟悉的啊? 指导下小弟啊,最好有图纸可以LOOK look
2楼
低压补偿一种在配电柜内(电源),还有一种在负载处。和你有什么不同:o :o
回复
3楼
楼主说的是集中补偿和就地补偿吧?这是两个概念,没必要看图纸。就地补偿的补偿范围大,效益高,但补偿设备利用率低,一般长期运行的设备采用。短期运行的多采用集中补偿。
回复
4楼
电容补偿搞智能投切是势在必行,低压共补是指三相补偿,分补是指单相补偿,现在好多厂家生产智能投切电容补偿装置,你可向厂家要套资料就可以了.
回复
5楼
共补与分补的区别,4楼说得很清楚了。
你可以从其使用方式设计,很简单的:
共补,就是原来常用的那种方式,一个接触器(或复合开关),控制一个三相三角形接法的电容。
分补,把原来共补的一个三相电容分开成三个单相电容,由一个三相可以分别通断的复合开关或可控硅模块控制,实现只对其中一相、两相或三相的电容通断操作。
在用电不平衡的情况下,要使用分补。
分补通常与共补同时使用,以降低成本。
回复
6楼
回复
7楼
看来用这种方式补偿越来越多了,有个标准规定分补不得小于总容量的40%,不知大家怎么看?
回复
8楼
啥标准?:) :) :)
回复
9楼
嗯 最近看了些厂家的资料和一些图纸 对共补和分补有一定的了解了 至少作图没什么问题 呵呵
回复
10楼
豁然开朗
回复
11楼
正在学习中 谁有图纸能看一下吗
谢谢
回复