《高规》8.4.11条规定的真正含义是什么?
xadepb
xadepb Lv.2
2009年10月10日 10:27:29
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》8.4.11条规定设置机械排烟的地下室(平时为汽车库),应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的百分之50.而《汽车库、、、防火规范》的8.2.7条规定是:当齐车库没有直接通向室外的汽车疏散出口时,应同时设置送风系统,在工程设计中产生不同理解,建筑排烟难道单纯是为能排烟而设置送风系统吗?有人称自然补风也属于送风系统,这种理解对吗?正确的设计应该是怎样的呢?

《高规》8.4.11条规定设置机械排烟的地下室(平时为汽车库),应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的百分之50.而《汽车库、、、防火规范》的8.2.7条规定是:当齐车库没有直接通向室外的汽车疏散出口时,应同时设置送风系统,在工程设计中产生不同理解,建筑排烟难道单纯是为能排烟而设置送风系统吗?有人称自然补风也属于送风系统,这种理解对吗?正确的设计应该是怎样的呢?
免费打赏
toplhc
2009年10月10日 10:39:20
2楼
我的理解是密闭空间排烟需设补风系统,“补”是通俗的说法,我觉得理解上比“送”要好,进也可以。

补,包括机械补和自然补。
回复
youlf
2009年10月11日 11:16:27
3楼
同意一统版主的说法,补比送更严谨点。
回复
snail_yin
2009年10月12日 17:10:54
4楼
我能问个问题,版主“一桶浆糊”是干什么工作?在哪儿工作吗?
回复
xadepb
2009年10月14日 11:02:25
5楼
我要求的是正确的理解条文的内容和要求,而不是大家所云。
回复
hehe2601
2009年10月15日 20:56:38
6楼
送风系统并不是单纯为排烟而做的,汽车库均需要设置排风系统的,所以对应本身也是需要设置送风系统的。其实送和补是一个意思,只是补更形象些。自然补风当然也是一种方式,在我们这边如果是单独的汽车库,只有一个防火分区,甚至已经不再做机械送风系统,而是单纯以汽车坡道作为补风的手段
回复

相关推荐