双电源自动切换开关
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2009年10月10日 10:23:01
只看楼主

现有两路电源,一路市电,一自身发电机电源,怎样用一个双电源来将两者连接,以保证电源的连续供电。求双电源在CAD中的图形符号。现在的电气给以前的好像不太一样了,急需要,请多多帮忙!

现有两路电源,
一路市电,一自身发电机电源,
怎样用一个双电源来将两者连接,
以保证电源的连续供电。
求双电源在CAD中的图形符号。
现在的电气给以前的好像不太一样了,
急需要,
请多多帮忙!
lingyan16
2009年10月10日 13:37:00
2楼
给你个例子看看:
回复
lingyan16
2009年10月10日 13:40:25
3楼
常用电源接市电,备用电源接发电机输出,
这种采用接触器做双电源切换的ATSE是叫CC级,是国标中刚刚明确新产品,你可以在百度里搜索一下:“CC级ATSE” 就会得到相关的资料
回复
tank-----no.1
2009年10月10日 19:58:44
4楼
LS发的是自投啊:
LZ的意思是将市电和发电机电源并网供电,而非将发电机电源做备自投啊?
即使是自投也有短暂的断电时间,不能保证连续的供电,有失压和欠压保护的低压电器该跳的都已经跳光了。
想并网供电须安装同期设备等即可。
回复
lingyan16
2009年10月10日 23:09:18
5楼
市电有电的时候,发电机也开着吗?
楼主说的意思是市电没电的时候,发电机是停着的,如果是并网发电,用柴油发电机供电,这样的用电成本不也太高了,而且环保局也不会同意长期开着发电机的,即使发电机是开着的,切换的时间也是不可避免的,目前国内任何机械式的双电源ATSE的切换时间最快也要0.1秒,想要做到完全的无间断切换,目前是不可能的,除非用UPS
回复
zsx.727
2009年10月13日 10:25:17
6楼
非常感谢大家的宝贵意见,
多谢多谢了:handshake :handshake
回复
lingyun_zhi
2009年10月13日 11:07:48
7楼
ATSE共分为3个级别: PC级、CB级、CC级
PC级ATSE:能够接通、承载但不用于分断短路电流。该ATSE是以负荷隔离开关作为主体开关,加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等组成。可以快速接通、分断电路或进行电路的转换。

CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE。其主触头能够接通并快速分断短路电流。该ATSE是以断路器作为主体开关,切换由自动控制单元完成,具有机械和电气联锁功能。由于其结构较为复杂,因此CB级ATSE的可靠性低于PC级ATSE。

CC级ATSE:能够接通、承载,但不用于分断短路电流。其主体结构由接触器构成,切换功能由中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能。


我也是才知道加了CC级~:loveliness: (以前只晓得PC级、CB级)

[ 本帖最后由 lingyun_zhi 于 2009-10-13 11:12 编辑 ]
回复
ccc.99
2009年10月14日 13:43:13
8楼
长知识!!! ! !
回复
yufanlily
2011年06月30日 17:19:55
9楼
学习学习,涨知识了
回复
zhaishizhicheng
2011年07月01日 16:48:27
10楼
市电有电的时候,发电机也开着吗?
楼主说的意思是市电没电的时候,发电机是停着的,如果是并网发电,用柴油发电机供电,这样的用电成本不也太高了,而且环保局也不会同意长期开着发电机的,即使发电机是开着的,切换的时间也 ...


说的相当有理,支持!
回复
zhaishizhicheng
2011年07月01日 16:50:13
11楼



把双电源说的很全面。我用过多次双电源,一般都用PC级,而且是自动的。
回复