一油厂,现有部份的大功率电机,请教应选择多大的电缆截面才满足要求? 功率(kW) 额定电压(kV) 起动方式 电机与MCC柜距离(米)1 375 0.38 Soft 1502 110 0.38 Soft 6703 160 0.38 Y-Delta 404 200 0.38 Y-Delta 450
一油厂,现有部份的大功率电机,请教应选择多大的电缆截面才满足要求?
功率(kW) 额定电压(kV) 起动方式 电机与MCC柜距离(米)
1 375 0.38 Soft 150
2 110 0.38 Soft 670
3 160 0.38 Y-Delta 40
4 200 0.38 Y-Delta 450
2楼
没人有相关的经验?
回复
3楼
你的软启在什么地方?
如果是在MCC柜附近的话,电机电缆截面就得大点。
我做过一个项目,一个110KW电机与配电距离600米,电机直接启动,我在电机附近设置了配电柜,进线是两根3*150+1*70出线用一根3*150+1*70,启动时压降降到320V左右,原选择热继电器动作,没办法,加了延时继电器,时间整定为15S,电机顺利启动,现运行正常。
375KW 2(3*185+1*95)
110KW 2(3*150+1*70)
160KW 2(3*120+1*70)
200KW 2(3*185+1*95)
不知你的Y-Delta 是什么东西,我按软启选的
回复
4楼
Y-Delta就是星三角启动,三楼的选型应该买足你的要求