构造柱生根于现浇板上
guangshawanjian
2009年10月09日 21:45:22
来自于砖混结构
只看楼主

(新手问题)有地下室的砖混结构,由于地下是墙体多、开洞小,当一层的墙体抗震不够的时候地下室往往能抗震够。这时在一层加的参与抵抗地震剪力的构造柱生根于地下室顶板上合适么?我觉得构造柱的生根部位应特别加强,所以即使上述构造柱不能生根与基础也应自地下室顶板向下伸500.但领导不同意,要求构造柱就生根与现浇板上。不知各位怎么看这个问题,在贵单位都是怎么做的?谢谢!

2009年10月10日 08:49:11
2楼
一\地下室抗震?
二\构造柱为什么没对应梁的位置?
回复
guangshawanjian
2009年10月11日 09:27:53
3楼
1. 据《砌体结构CAD原理用疑难问题解答》第2页中间一段“该部分(嵌固端以下部分)不产生水平地震作用,但作用有上部结构传下的地震剪力。”所以地下室是抗震的,其承担的地震力与第一层相等。
2.你所说的梁应是指圈梁吧。据08版《抗震规范》第7.3.3条第2款,现浇板允许不设圈梁,但板没墙体周边应加强配筋并与相应的构造柱钢筋可靠连接。我们这的现浇板都不设圈梁而采用河南省标《02系列结构标准设计图集》中的加强措施。
以上即为对版主两个疑问的解释。
我是新手,要学习的地方太多。望各位前辈继续赐教。
回复
a297232242
2010年06月22日 02:59:35
4楼
构造柱下端应生根在梁上的
构造柱上端是必须牢固的,否则造成“摇头柱”

你是说把 构造柱生根在板上???不是板 是生在梁上 ! 不一定设置在 圈梁!!设在 两根柱 之间的梁

再说 这里的 构造柱 主要是 墙体 开洞口 或者 是 墙太长了 所以设置构造柱 是为了 1、构造柱主要是砌体中的抗震构造要求,因此上部锚固是必须的。
2、构造柱对主体结构的影响并不大,仅仅是稳定拉接墙体,并且构造柱的浇注都是待墙体砌完之后,这是梁的下挠已经稳定,没什么影响。
回复
hajianyu
2010年06月22日 11:01:02
5楼
1.很抱歉很久未关注到此贴.
2.本人对你所说这种做法没有接触过.
3.根据规范条文对构造柱的要求:应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连.据此理解,应下深500较为合理.当然,此非强条
4.抗规7.3.2条文解释:由于钢筋混凝土构造柱的作用主要在于对墙体的约束,构造上截面不必很大,但须与各层纵横墙的圈梁或现浇楼板连接,才能发挥约束作用。注意此处:须与各层纵横墙的圈梁或现浇楼板连接,,但此处并未说明底层做法,若理解为地下室顶板照可适用,并不严谨.
5.个人理解:根据你的地下室顶板与室外地面相对位置及是否做为嵌固,适当予以处理.以加设圈梁或采取加强措施为宜.
以上内容,个人之言.有误之处,请指正.
回复
sla1999
2010年06月27日 17:31:11
6楼
可在构造柱生根部位加根梁。
回复
拱廊
2010年07月27日 22:56:09
7楼
学习了
回复
2013哼哼哈嘿
2010年08月03日 11:32:41
8楼
:) :) 新手路过 学习!
回复
lypnjtu
2010年08月03日 15:03:49
9楼
如果是拉墙柱,可以从板上生根,如果是抗震构造柱,绝对不行,抗震构造柱是墙的一部分,你砖混敢上下抗震砖墙不对齐吗?
回复
scljc2010
2010年09月09日 20:48:26
10楼
怎么不说清楚点
回复
结构小屈
2015年03月24日 15:11:39
11楼
同求此问题的详细解释?