用不用设加密箍筋?
lansecaoyuan
2005年06月14日 20:15:46
只看楼主

框架结构中,框架梁上有两个梁相离很近,300吧,主要是在洞口旁边的梁,用不用在中间设加密箍筋?

框架结构中,框架梁上有两个梁相离很近,300吧,主要是在洞口旁边的梁,用不用在中间设加密箍筋?
免费打赏
sunjy1
2005年06月15日 10:29:53
2楼
偶的意见,加!
回复
sunrongtao888
2005年06月18日 13:01:15
3楼
无集中荷载,没必要
回复
zkabu
2005年06月18日 19:02:34
4楼
同意楼上的
回复
ougaogong
2005年06月20日 08:57:53
5楼


建议加,框架梁上的次梁不算集中荷载么?如果两根梁是不同方向的,更要加了,抗扭!300,就加到50m的间距也就增加多少钢筋咯?别在这里节约这个。
回复
wengqinbs
2005年06月20日 13:56:40
6楼
可以根据构造要求加
回复
winny198108
2005年06月21日 09:04:07
7楼
这样的情况,我一般加吊筋。另外两边密箍!
回复
zxwzp
2005年06月21日 11:44:23
8楼
两边加
回复
cmlxsnoopy
2005年06月22日 12:18:02
9楼
要加的,按间距50每根梁两边加密,这两根梁对于框架梁来讲就是集中荷载,不能忽略
回复
ougaogong
2005年06月22日 15:32:47
10楼


吊筋有个屁用,有洞口的梁荷载本身就不是很大,而且距离都300了,你怎么加吊筋?箍筋才对抗扭有用。
回复
sc-lz-yy
2005年06月23日 16:52:54
11楼
两个梁两侧各加300-500范围内全部加密为@50.
回复