还是pt二次接地问题1.同一母线下的两个pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么
还是pt二次接地问题
1.同一母线下的两个pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么
2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么
2楼
楼主好象在这个问题上“转不出来”了。
各自独立使用的电压互感器可以各自接地,因为它们不发生相互关系。
“同期点两侧”就是需要测量相同性质的电压,就必须具备相同的参考点!
规范有规定,同一电压等级需要测量同期的电压互感器二次只允许“一点接地”!
只有一点接地了,就是共用N600线!还有b相接地吗?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-9 18:18 编辑 ]
回复
3楼
当然有b相接地的 小电厂设计都是b接地的
回复
4楼
同一母线下的同期,PT必须是一点接地。严禁B与N接地混用。
这不是规范的问题。但,必须执行。否则,同期装置,无法正常工作。
回复
5楼
1.PT二次侧一定要有一点接地,或B或N,都可以。
2.但同期点两侧的PT二次接地点应一致.
回复
6楼
如果同一母线下pt有b接地 有n接地 那么二次保险会烧掉么
回复
7楼
意思是 如果没有同期电压回路的话 一个n接地 一个b接地是没问题了
还是有点不明白
回复
8楼
为便于管理,你也应统一一下。
回复
9楼
其实还要看你使用的同期装置是否完全将两侧的电压分开。如果同期装置需要两侧电压必须有同一个参考点,可能就必须PT二次的接地方式一致。但如果同期装置两路电压完全独立,两个PT二次的接地方式不一致是可以使用的。
回复
10楼
学习
回复