新人请教,在用钢结构建筑焊缝如何检查?该做哪些些工作?请高手指点!
yycolorsky
yycolorsky Lv.2
2009年10月08日 17:24:53
来自于机电设备
只看楼主

在用钢结构建筑,自重4000吨,高100米左右,具体做什么用的这里暂且不说了,建成到现在刚好20年。突然有人想要对建筑进行焊缝检查,想问如何进行检查,该做哪些工作?

在用钢结构建筑,自重4000吨,高100米左右,具体做什么用的这里暂且不说了,建成到现在刚好20年。突然有人想要对建筑进行焊缝检查,想问如何进行检查,该做哪些工作?
免费打赏
liangsheng168
2009年10月10日 21:48:06
2楼
超声波检测就行,不过要具备相关的资质和资格。
回复
god_hd
2010年01月27日 23:14:19
3楼
那时候检查超声肯定做了,感觉后边检查我觉得着重磁粉表面探伤,加几张片子。应该是压力储罐类的东西吧
回复
god_hd
2010年01月27日 23:14:42
4楼
主要看有没有裂纹
回复
xingguang_666
2010年02月26日 10:43:16
5楼
你应该到相关的质检部门去请那些有资质的单位去检验一下,不过要花点银子,呵呵,这些人可不是白干活的哦!
本人因为从事一些这方面的工作,先向你介绍一下这方面的主要工作:
1. 钢结构服役一段时间之后,势必会发生一些锈蚀,势周围工作环境的不同,锈蚀程度不同,尽管表面采取了防腐措施,如果工作环境恶劣,根据本人所见的,有的钢结构在五年之后就有相当的锈蚀程度,如不采取防腐措施,任其继续锈蚀,那么不久,他就会承受不住设计荷载,酿成事故,所以应该进行相应的安全检测。
2. 对于焊缝的检测,目前主要有三种检测手段,一是磁粉表面探伤;二是超声波探伤;三是射线探伤,这里尤以焊缝探伤应用最为广泛,楼主说的是20年前制造的,估计那时候出厂没有进行第三方验收检测,很可能存在焊缝质量问题,加之有运行了20多年,存在安全事故的隐患时必然的,建议你早日进行检测评估,确定该结构是否足以满足安全,排除隐患。
回复
caddog_163
2010年04月19日 11:25:36
6楼
值得学习 多谢