这样也不算常高压吗?
yang5460
yang5460 Lv.3
2005年06月14日 15:54:48
只看楼主

1.市政管网0.30mpa,仅供两层楼的室内消火栓(面积很大),能否算常高压?消防队说不算!要设水池、水泵房! 2.仅地下室有自喷,市政管网0.30mpa,完全能满足水压要求,能否算常高压?还要设水池、水泵房吗?

1.市政管网0.30mpa,仅供两层楼的室内消火栓(面积很大),能否算常高压?消防队说不算!要设水池、水泵房!
2.仅地下室有自喷,市政管网0.30mpa,完全能满足水压要求,能否算常高压?还要设水池、水泵房吗?
wx8001
2005年06月14日 16:14:29
2楼
可能水量不够吧!!
回复
applan
2005年06月14日 17:53:41
3楼


市政管网0.30mpa,不知在用水高峰期能不能保证。
回复
f_jg2003
2005年06月14日 20:13:15
4楼
另外你所接的市政管网是否是环状供水?能否保政任何一段坏了仍能保证供水?
回复
duping81
2005年06月15日 08:58:39
5楼
自喷0.3MPA好像不够吧
回复
timkong
2005年06月15日 09:38:46
6楼
能保证用水高峰时的水压和水量吗?像汕头6。10火灾就是打开消火栓水压不够,到时候就要追究设计责任。
回复
伯大哥
2005年06月15日 09:52:15
7楼
具有下列情况之一者应设消防水池:
1.当生产生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2.市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
回复