冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
kongtiaogong
2005年06月14日 15:46:45
来自于制冷技术
只看楼主

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

1118735556783.jpg

免费打赏
sungfang001
2005年08月05日 18:16:19
22楼
请教高手:

有一个冷水机组,夏天散热效果不好,总是高压过高停机,系统大体是这样,可能是冷却塔配小了,现在要改造,方案应该怎么办?除了更换冷却塔外(不可能换一个大的冷却塔)
回复
mofle
2005年08月06日 09:16:34
23楼

不一定是冷却塔配小了。检查水泵进出口压差,温差,确定是不是堵了。如果没有堵,还要清洗热交换器确定没有热交换不良,最后排除了以上原因才能确定是不是冷却塔小了。如果不能加大冷却塔,把冷却塔风机换大一点也能起到效果。
回复
xyx-hr
2005年08月09日 16:23:44
24楼
(冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了)将水放掉后,抽空,将管内水分及氧气抽出,然后充氮打压至1-2BAR保压即可
回复
lyl2322
2005年08月10日 16:17:36
25楼
希望以后兄弟们在做机房设计时冷却水管道内部度塑料管道
回复
zgw33
2005年08月11日 10:09:39
26楼
可不可以采取保温取暖呵呵

有没有人试试
回复
guoqi0992
2005年08月13日 20:20:31
27楼
我也是哈尔滨的,这种问题太普遍了.最经济的解决办法是到夏天注水后,反复循环冷却水系统,反复清过滤器,也只能这样了.
4F说的抽真空的方法,我不敢苟同.先不管密封是否能达到要求,如果冷却塔放在顶楼,整个冷却水系统要多大呢,抽真空好像不太现实吧,你说呢
哈尔滨的朋友如果有QQ,请加我120826550
回复
波澜不惊bobo
2005年08月16日 08:59:39
28楼
我懂得很少,我想请教一下,冷却塔系统不是开式的吗,怎么抽空呢,
回复
jrzhp
2005年08月23日 15:20:51
29楼
北方在每年停供冷时,冷却水进出水管的水不用排放,只需在室外冷却水管内加一根电热丝,配一个温度控制装置,当冷却水管内的水低于5℃时,电热丝启动加热即可。投资很小,运行费用也很小,简单可行,不妨一试。
回复
fengshuo666666
2005年08月25日 15:05:54
30楼
我们公司也是这种情况,措施主要是:室外采用蒸汽伴热(若没有蒸汽可采用电伴热),室内部分水不进行排放(这种方式为湿保养法,效果还行),同时每年进行水质处理.供参考!!!
回复
lbyxiaoyang
2005年08月27日 08:34:03
31楼
以后设计时,冷却水管用PPR管可以吗?
这样不会存在腐蚀问题,不过可能造价会高点.
回复

相关推荐

APP内打开