不锈钢管与镀锌钢管的连接
zhouchunjuan
2005年06月14日 13:47:29
来自于采暖供热
只看楼主

请问:1.蒸汽采暖供气管用镀锌钢管,凝水用不锈钢管是否可以? 2.不锈钢管的连接方式是什么?丝扣?焊接? 3.不锈钢管与镀锌钢管的连接,采用何种方式? 4.凝水管直埋敷设是否可以?热膨胀如何解决?是否设固定支架?这是我在做一韩国人的工程遇到的问题,一直不知如何解决?请大家帮忙了!

请问:1.蒸汽采暖供气管用镀锌钢管,凝水用不锈钢管是否可以?
2.不锈钢管的连接方式是什么?丝扣?焊接?
3.不锈钢管与镀锌钢管的连接,采用何种方式?
4.凝水管直埋敷设是否可以?热膨胀如何解决?是否设固定支架?
这是我在做一韩国人的工程遇到的问题,一直不知如何解决?请大家帮忙了!
免费打赏
liuwei0813
2005年06月14日 15:28:26
2楼
我也不懂此问题,正想请教!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhouchunjuan
2005年06月14日 17:14:29
3楼
没人知道吗?急死我了。
回复
rcx-0312
2005年06月14日 17:20:39
4楼
凝水用不锈钢管似乎有些奢侈。

1.凝水用不锈钢管似乎有些奢侈。
2.是丝扣还是焊接应根据管径定,最好丝接。
3.凝水管直埋敷设是可以的,根据距离设置膨胀节。

回复
zhouchunjuan
2005年06月15日 10:51:37
5楼
谢谢了。
回复
jswgq-55
2005年06月15日 13:41:38
6楼
不锈钢管与镀锌钢管的连接,采用何种方式?可以用法兰连接啊,小管也可用丝口连接。
回复
newwp37
2005年06月15日 14:31:33
7楼
凝结水用不锈钢管时,连接方式小口径可以用卡套是连接,有点类似于铝塑管连接方式。
冷凝水不锈钢管如果直段管路不是很长,可以不考虑热膨胀问题,如果需要可以加膨胀节,
直埋敷设可以用,只是浪费了(这么好的管子埋在地里。。。。)。
回复
zhouchunjuan
2005年06月18日 08:02:00
8楼
这是甲方的要求。已经出图了,我写的是不锈钢管与镀锌钢管的连接采用丝接,埋地部分的不锈钢管用焊接。不知对不对。就这样吧。
回复
matyson
2006年10月08日 15:32:30
9楼
有接头的,比如卡扣什么的
回复
matyson
2006年10月08日 15:33:10
10楼
嗯?
回复

相关推荐

APP内打开