框架梁的钢筋问题
zwe110119
zwe110119 Lv.5
2009年10月03日 15:42:57
只看楼主

框架梁的梁底是不是也要有两根通长钢筋?:time: 就像梁顶部的通长钢筋一样03G101-1图集65页上面,非框架梁,梁下部钢筋可以断

框架梁的梁底是不是也要有两根通长钢筋?:time:
就像梁顶部的通长钢筋一样
03G101-1图集65页上面,非框架梁,梁下部钢筋可以断
免费打赏
perma
2009年10月28日 15:21:50
2楼
下不筋按照理论来说可以断
但是实际情况都不断的
全部拉通

而且面筋拉通视情况而定
有时不止两根
回复
zhangkaijing
2009年10月30日 17:22:30
3楼
下部的钢筋是可以断开的,
应该这么说,我了解的知识钢筋下料长度为9m,而实际跨度有时候不止9m(大跨度),有时候小于9m,虽然按规范要求说下不钢筋不能断(柱梁交接处不能断,箍筋处不能断,弯矩最大处不能断),这样一来,下部就没有地方断了,规范上有补充一条说,在下部弯矩较小处可以断开,另外一种方法是:在柱子处对钢筋直接锚固。因此下部能有通常钢筋当然好了,没有的话,按照上面的要求进行锚固。

[ 本帖最后由 zhangkaijing 于 2009-10-30 17:34 编辑 ]
回复
xtlee
2009年10月31日 20:40:28
4楼
可有可无,依情况而定
回复
hhhgggllll
2009年11月04日 21:53:36
5楼
框架梁的梁底是不是也要有两根通长钢筋?
一般情况下是这样的,具体情况要看弯矩包络图吧!
回复
dodo2002
2009年11月07日 16:39:17
6楼
楼主理解错了,梁下部钢筋在支座断开,梁上部钢筋在跨中正弯矩区可断开(中间附加架立筋),都是在钢筋的非受力区搭接,不用通长,方便施工,也节省材料。
回复
lzy_sdqd
2009年11月08日 12:04:56
7楼
1、根据弯矩图,肯定不可以在跨中
2、就是钢筋从钢铁厂运来就是9m一根的,下料的过程中肯定有一些钢筋不是正好的,所以搭接正常
回复
sara-789
2010年08月14日 15:54:00
8楼
xuexi
回复
chency5
2010年08月16日 14:46:42
9楼
用弯起筋的方法可以断,而且较经济,但施工比较麻烦。现在一般底筋都不断的。面筋可以用搭接方法。
回复
路遥的爱
2015年06月17日 10:46:36
10楼
perma 发表于 2009-10-28 15:21 下不筋按照理论来说可以断但是实际情况都不断的全部拉通新抗规6.3.4不是有明确要配通长筋嘛;
回复
路遥的爱
2015年06月17日 10:50:43
11楼
lzy_sdqd 发表于 2009-11-8 12:04 1、根据弯矩图,肯定不可以在跨中2、就是钢筋从钢铁厂运来就是9m一根的,下料的过程中肯定有一些钢筋不是 …楼主意思不是能不能断,而是底筋要不要像通长筋那样有抗震要求;
回复

相关推荐

APP内打开