看山东省给排水图集,P138自喷湿式系统的湿式报警阀和信号阀应接到火灾自动报警系统,信号阀怎样连接?

看山东省给排水图集,P138自喷湿式系统的湿式报警阀和信号阀应接到火灾自动报警系统,信号阀怎样连接?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月14日 11:19:12
2楼
接入报警回路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zywbl
2005年06月14日 14:25:25
3楼
怎样接?
回复
crazyboy
2005年06月14日 14:35:32
4楼
加信号输入模块,对吧?
回复
nblys@co163
2005年06月18日 13:56:19
5楼
信号阀有一付触点,阀全开时为"开";阀不全开时为"合",把这付触点接到输入模块的输入端