求救一个棘手问题:问题描述:电动阀门在地下阀门井内,井深1.5-2米,为砖砌普通阀门井,阀门井附近1米距离有混凝土排水管道(平插接口).现状:阀门井内积水严重,井内电动阀门经常被淹,尤其下雨天气,电动阀门整个被水泡上,电动执行器接线孔位置进水,电机烧,端子及极限盘部位均不同程度腐蚀.原因分析:混凝土排水管存在漏水可能,由阀门井底部进入阀门井内,尤其下雨时排水管内水流较大,由此进入井内.寻求解决方案:怎样对此阀门井进行处理,以做到防水?前提是混凝土排水管已形成不能处理.
求救一个棘手问题:
问题描述:电动阀门在地下阀门井内,井深1.5-2米,为砖砌普通阀门井,阀门井附近1米距离有混凝土排水管道(平插接口).
现状:阀门井内积水严重,井内电动阀门经常被淹,尤其下雨天气,电动阀门整个被水泡上,电动执行器接线孔位置进水,电机烧,端子及极限盘部位均不同程度腐蚀.
原因分析:混凝土排水管存在漏水可能,由阀门井底部进入阀门井内,尤其下雨时排水管内水流较大,由此进入井内.
寻求解决方案:怎样对此阀门井进行处理,以做到防水?前提是混凝土排水管已形成不能处理.
2楼
这样一来,时间长了楼主你这个阀门井会倒掉:(
基于现状,排水管的渗漏不可避免,即使阀门井内壁重新处理(抹灰+防水涂料),
也不敢保证以后在外侧水流的冲击下防渗层不会破坏……
回复
3楼
支持下,顶
回复
4楼
期待高手:)
回复
5楼
阀门井作成防水型的,就是在阀门井外壁进行防水处理,而且按照规范要求安装阀门(阀门距阀门井底距离、离墙多远等),在一个就是将阀门抬高安装。
你说的关键问题是:下雨后阀门井进水,记住,阀门井要高出室外地面5~10mm。
就这些,希望对你有帮助!
回复
6楼
谢谢楼主
回复
7楼
个人认为是阀门井自身的问题,未做防渗层,砖砌井未做防水处理周围土层渗水。
回复
8楼
jing20135 发表于 2010-6-30 10:46 阀门井作成防水型的,就是在阀门井外壁进行防水处理,而且按照规范要求安装阀门(阀门距阀门井底距离、离墙 …阀门井、水表井一般都比较深,做排水,容易倒灌,不做排水,就算不渗水,地面雨水也会进来,尤其现在景观不让井盖高出地面还要加种植盆或石材井盖^_^
回复