sap2000中柱子计算长度系数μ
jialimarx
jialimarx Lv.8
2009年09月30日 18:29:48
来自于SAP2000
只看楼主

《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10sap2000v14中显示计算长度系数分别为

《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:
1.jpg

边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17
中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10

sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
2.jpg
中柱
3.jpg

边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%

为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zxf1978423
2009年10月15日 11:09:58
2楼
sap2000中计算柱子的长度系数很有问题,我算过很多,基本上除了两端铰接,基本上就没有算对过,所以还是软件自身有问题。
回复
东莞往事
2009年10月18日 01:18:43
3楼
外国软件,也有可能套用的不是中国规范,中外规范对计算长度的计算可能是不是一样的!
回复
yichujun
2010年01月13日 04:14:13
4楼
再支持一下 本人积分不够了 还要多搞点本钱啊:time:
回复
zbaizhen
2010年03月12日 18:28:34
5楼
楼主的疑问我在设计中经常遇到,不知道哪位高手能解决?
回复
hushufang07
2010年05月14日 22:52:41
6楼
边柱为2/3*2/3后再查表,中柱为2/3再查表。试试
回复
plane5530
2010年07月05日 11:31:26
7楼
尤其是复杂结构,别说sap2000了,就国内软件,也差别很大!
回复
f0462229
2010年07月10日 18:11:34
8楼
学些了
回复
kingnnt
2010年07月12日 16:38:17
9楼
坐等结论,看看高手怎么说
回复
zlq1318
2010年07月13日 18:35:56
10楼
怎么没有高手解决这个问题,这个问题我也一直有疑问。如果计算长度都取不正确
那计算结果怎么可靠
回复
fgquan
2010年07月17日 15:56:44
11楼
:)
回复