请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红
qk727
qk727 Lv.7
2009年09月30日 13:56:59
只看楼主

如图,请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红,墙长做到9.3也显示如此,本工程平面方正,内筒同长向呈长形,我在外边短向加了墙肢,工程简介地上31层,地下两层,在地上5层转换,上部为剪力墙结构[ 本帖最后由 qk727 于 2009-9-30 13:58 编辑 ]

如图,请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红,墙长做到9.3也显示如此,本工程平面方正,内筒同长向呈长形,我在外边短向加了墙肢,工程简介地上31层,地下两层,在地上5层转换,上部为剪力墙结构

[ 本帖最后由 qk727 于 2009-9-30 13:58 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
liaomeng22
2009年10月02日 22:30:22
2楼
厚度不够,层高太高了吧:handshake
回复
user
2009年10月03日 12:09:39
3楼
墙太长,吸收的地震作用太大,可在中间适当位置开结构洞解决。
回复
naizhi
2009年11月30日 08:47:27
4楼
墙稳定计算不够,有两个办法,一是照高规附录D手补充计算,不成的话,二是在墙上开结构小洞,打断墙,起码墙长度小于8米。
回复
geforcey
2009年12月01日 01:24:09
5楼
高位转换本来计算就不好调。
超筋不等于加大截面就可以的,如有些连梁,若加大截面反而配筋越大。
转换结构,要控制上下的刚度比,同时亦不能将落地剪力墙布置的过于集中,若太集中,单片墙吸收太多地震力亦是不合适的,计算超筋也就情理之中了。
楼上说的开动未尝不是一个办法,或是在其他可能的位置增加落地剪力墙。
回复
ay-tjw
2009年12月04日 02:41:04
6楼
同意5楼的看法。有可能是施工缝验算超限,建议提高SATWE剪力墙竖向分布钢筋配筋率试试。