关于混凝土框架结构的立柱的问题
chsdanq
chsdanq Lv.2
2009年09月30日 00:32:12
只看楼主

我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!

我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!
免费打赏
chsdanq
2009年09月30日 18:32:51
12楼
就是有点担心,所以不得不想这事情,请版主对我提出的扁柱相关问题再赐教,给我一个安心合理的解释,谢谢!
回复
chsdanq
2009年09月30日 19:42:49
13楼
现在就是左邻右里他们看见全部是扁柱,就讲出了他们自己的看法和建议,我听到后就心里老是担心,所以不得不上网求助啦。希望版主们能给我一个合理的建议或解释,在这本人先谢啦!
回复
jilinpd
2009年10月04日 21:46:04
14楼
按砖混结构设计的了,受力清楚.
回复
chsdanq
2009年10月04日 22:53:06
15楼
版主,再出来解释一下嘛!
回复
woguol
2009年10月06日 17:43:24
16楼
搞成异形柱就符合规范要求了,哈哈!
砖混结构的话也很安全了啊!
框架的话:
1、很难满足梁伸入柱平直端长度大于0.4Lae的要求.
2、混凝土构件截面小于250,且无可靠支撑,混凝土强度设计值要乘以0.8的系数。
按每柱分担12平方米
荷载:屋面1.2D+1.4*L=1.2(0.12*25+0.1*20)+1.4*2.0=9KN/M2
二层楼板1.2D+1.4L=1.35*(0.1*25+12/3)+1.4*0.7*2=11KN/M2(墙高按3米折算)
柱荷载:0.2*0.4*1.35*6*25=16.2KN
综上柱底轴力16.2+(9+11)*12=256.2KN
柱应力N/0.9A=256.2*10^3/(200*400)=3.2N/MM2<9.6*0.8=7.68N/M
非抗震情况下满足.
回复
zss1978
2009年10月06日 20:47:17
17楼
墙体是200 吗?如果是240 的话柱子为什么不做成240宽度呢?
个人感觉这种结构如果200*400的柱子不完全是一个方向,有横的也有竖的抗震还好一点,全是一个方向抗震差点,不考虑抗震也没有什么关系。
回复
人杰驾到
2009年10月07日 12:24:41
18楼
框架结构造价较高,不太经济!还不满足抗震设计要求!
回复
玉面小霸王
2009年10月09日 15:50:31
19楼
为什么做成框架的呢?既不不满足规范要求,又浪费钱!
为何不选择砖混结构呢?
200mm的截面1、钢筋的锚固很难满足
2、这一方向刚度小,单从单纯的轴心受压时没什么问题,但也要考虑地震力的横向作用,如6度区本人觉得应该没什么问题,如7度或7度以上不建议采用;或者按异型柱来考虑,加强节点的锚固来弥补尺寸的不足。
回复
threez
2009年10月10日 09:25:31
20楼
主要看你柱子的受荷面积有多大,把平面图传上来给大家看看。
回复

相关推荐