关于非共沸制冷剂使用的问题,希望大家讨论一下
mayue048
mayue048 Lv.2
2009年09月29日 17:06:06
来自于制冷技术
只看楼主

前两天测试一台机器,一样的机组,原来用的R22制冷剂。后来加了R404的制冷剂。据本人了解,404a为近共沸制冷剂,由于本人所在单位条件有限,加404制冷剂的时候没有专门的设备,就是原来的加22的设备。但是加的时候也是抽真空后加的。并且是从高压储液器中加的,保证了它的液态冲注。后来测试的时候感觉制冷剂多了就放了,但是放过头了,这时候加的时候应该从什么地方加啊?高压估计加不进去吧,低压要是想加液体制冷剂会不会液击啊?还有这种制冷剂是不是加了后就不能再放了?

2012年12月22日 20:40:48
12楼
很好,赞一个