关于非共沸制冷剂使用的问题,希望大家讨论一下
mayue048
mayue048 Lv.2
2009年09月29日 17:06:06
来自于制冷技术
只看楼主

前两天测试一台机器,一样的机组,原来用的R22制冷剂。后来加了R404的制冷剂。据本人了解,404a为近共沸制冷剂,由于本人所在单位条件有限,加404制冷剂的时候没有专门的设备,就是原来的加22的设备。但是加的时候也是抽真空后加的。并且是从高压储液器中加的,保证了它的液态冲注。后来测试的时候感觉制冷剂多了就放了,但是放过头了,这时候加的时候应该从什么地方加啊?高压估计加不进去吧,低压要是想加液体制冷剂会不会液击啊?还有这种制冷剂是不是加了后就不能再放了?

2009年09月30日 08:39:17
2楼
可以开机从低压加液口加,加注气态或液态都行。
回复
mayue048
2009年09月30日 09:52:36
3楼
首先感谢荣昌老师的指教。
R404a的制冷剂气态充注会影响它的性质吗?虽说它是近共沸制冷剂,但是气态冲注觉得会影响它的热力性质。本人刚毕业,经验不足,希望能够多多指教!
从压缩机的使用手册上看,说非共沸制冷剂使是要有专门的冲注设备和冲注方法的,但是没有详细说,是不是就是说保证液态冲注就行了???
回复
xdyxdyxdy001
2009年09月30日 11:06:44
4楼
我们公司是用R407C代替R22,也非共沸的,R404我还未搞过,非共沸加注必须是摇匀了液态,不可以加气态。如果系统漏了,必放光,重加液态,不可以补的。
回复
zhangzefu2003
2009年10月12日 22:23:50
5楼
R404a非共沸的,加液态,补加可不放余气,直接加液态;R407c非共沸的,加液态,补加要放余气,直接加液态;详细了解可查阅它们的主分,及其比例。
回复
chennian19
2009年10月13日 12:44:14
6楼
我们现在一直在使用R404A,加的时候将瓶倒立,要以液态形式从低压端加就行了,加的时候阀可以开小点,慢慢加注
但是你以前是R22的,现在加R404A,冷冻油应该不兼容吧,你机器运行没有问题吗?R22是用的矿物油,R404A要用POE合成油
回复
lzj73514
2009年10月26日 13:40:35
7楼
R404A不能补,补后怪毛病多
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:51:58
8楼
R404a非共沸的,加液态,补加可不放余气,直接加液态;R407c非共沸的,加液态,补加要放余气,直接加液态;详细了解可查阅它们的主分,及其比例。
回复
killzx99
2010年04月07日 22:21:29
9楼
6楼所言不差
首先油不通用
其次补充的话404A近共沸倒立补充液态是没有问题的
回复
rns160
2011年10月24日 09:56:11
10楼
需要充注非共沸制冷剂,如果现在只有单组份,怎么充注,各位大侠讨论一下,互相学习!
回复
llh92731
2011年10月24日 23:03:24
11楼

正解,加404a无需专用设备,从低压端控制好流量加液体即可,如果以前是22系统不能直接使用404a,机油不兼容,需要清洗系统,关于组分问题,楼主放掉的是气体还是液体?放的是气体如果比较多的话不能再加氟,原系统404a组分已改变,必须放掉,重新加注,如果放的是液体可以直接加注!