求助
jwb0521
jwb0521 Lv.3
2009年09月29日 13:51:19
来自于制冷技术
只看楼主

5P空调的内外机落差,及长度最大允许值是多少?

5P空调的内外机落差,及长度最大允许值是多少?
免费打赏
xdyxdyxdy001
2009年09月29日 16:58:17
2楼
主要压缩机的相关参数相关,比如谷轮的压机。压机在下,可达20M。压机在上,只有5M
回复
redfchi
2009年09月29日 18:51:21
3楼
一般也就是楼上的说法
但是其实可以落差更大些,只是一定要采取一定的措施
如:管径、存油弯,甚至是泵等辅助措施
长度我做过60米的
回复
jwb0521
2009年09月29日 22:25:25
4楼
有执行标准参考吗?最好有资料供下载。
回复