请各位大大帮我分析下工厂送电后出现的怪现像
ksxhhysgl
ksxhhysgl Lv.2
2009年09月28日 21:55:42
只看楼主

工厂新建配电房,10KV线路供电.高压配电柜是20KV/10KV通用的,目前线路电压10KV.变压器二台,1600KVA和800KVA各一台,低压柜之间无联络.工厂送电后运行是正常的,突然有一天全厂断电了,配电房查看到是二台低压总开关都跳了.再次合闸后运行又正常了.过了大概一个月,又出现了这种情况.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关是带瞬时欠电压脱扣的.后来让成套厂把总开的瞬时欠电压脱扣器改成了延时欠电压脱扣器.运行正常.过了大概一个多月,早上9点左右,工厂正在上班,灯突然暗了一下,大概1秒,开着的电脑也都重启了,工厂部分机台设备停机了.灯暗了一秒后又亮了,电脑重启后运行也正常,停机的设备再启动也是正常的.低压配电柜总开关未跳闸.还是合闸状态.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关未跳是因为改装了延时欠电压脱扣器,断电时间1秒,脱扣器延时3秒,重新来电后脱扣器恢复得电,所以未跳闸.打电话给供电局调度中心问我们连接的线路有没出现故障再重合闸,供电局查后回复线路无故障.请各位大大帮我分析下出现这种情况可能的原因.......现在还没有全部正式生产,等全部正式生产后这样突然停电会对公司造成很大影响...因为分析不出断电原因.来论坛请大家帮忙....:loveliness:

工厂新建配电房,10KV线路供电.高压配电柜是20KV/10KV通用的,目前线路电压10KV.变压器二台,1600KVA和800KVA各一台,低压柜之间无联络.工厂送电后运行是正常的,突然有一天全厂断电了,配电房查看到是二台低压总开关都跳了.再次合闸后运行又正常了.过了大概一个月,又出现了这种情况.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关是带瞬时欠电压脱扣的.后来让成套厂把总开的瞬时欠电压脱扣器改成了延时欠电压脱扣器.运行正常.过了大概一个多月,早上9点左右,工厂正在上班,灯突然暗了一下,大概1秒,开着的电脑也都重启了,工厂部分机台设备停机了.灯暗了一秒后又亮了,电脑重启后运行也正常,停机的设备再启动也是正常的.低压配电柜总开关未跳闸.还是合闸状态.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关未跳是因为改装了延时欠电压脱扣器,断电时间1秒,脱扣器延时3秒,重新来电后脱扣器恢复得电,所以未跳闸.打电话给供电局调度中心问我们连接的线路有没出现故障再重合闸,供电局查后回复线路无故障.请各位大大帮我分析下出现这种情况可能的原因.......现在还没有全部正式生产,等全部正式生产后这样突然停电会对公司造成很大影响...因为分析不出断电原因.来论坛请大家帮忙....:loveliness:
免费打赏
zouhuijie
2009年09月28日 22:19:19
2楼
是系统晃电 造成进线 开关欠压脱扣跳闸造成低压母线全部失电。
低压进线 开关是不建议设欠压保护的,所以,也不要延时了,直接取消更可靠。
回复
一指慢
2009年09月28日 23:08:05
3楼

:victory: :victory:
回复
ksxhhysgl
2009年09月29日 09:38:02
4楼
谢谢。:call: 。系统晃电又是因为什么引起的呢?供电电网不会这么不稳定吧
回复
zouhuijie
2009年09月29日 10:20:23
5楼
我所在的省网,220kV系统平均每天有5次线路重合闸事件。听起来是不是不敢相信,呵呵,但是这是统计的事实
你们是35kV的进线,那晃电的可能就更大了!不过你们不是连续生产企业,对抗晃电的要求肯能不会很高。
回复
tank-----no.1
2009年09月29日 13:06:38
6楼
系统电压的突然降低,是无法进行人工控制的,能做的只是减少系统内的短路故障,那么只有加强对设备的监控。
回复
tcchezhong
2009年09月29日 14:08:42
7楼
晃电,是正常现象--或者说是只能被动接受的现实。
非连续性生产的企业,到无所谓。楼主的企业应该是,取消低电压保护(用处不大,基本无用!),比较稳妥。
回复
liuxin19840724
2009年10月04日 22:45:27
8楼
你可以向你附近的企业打听一下,如果他们也有同样的现象,那就可以排除配电柜的问题,要不就要检查配电柜,可能是哪里有绝缘损坏现象
回复
lingyan16
2009年10月05日 10:20:48
9楼
这是电网中的低电压晃电,你们把低压侧的总开关改为带延时的失压脱扣是对的,没办法解决电网中的问题,只能针对你厂的具体情况解决这种种晃电造成的不利影响,对于照明无所谓,瞬间暗一下,不会造成太大影响,对于重要的电脑类负荷,可以考虑加UPS,对于生产设备,如果是接触器失压释放,可以考虑在接触器线圈回路里加装一只QCJ接触器节能模块,一方面有节能效果,另一方面有抗晃电的效果,瞬间低电压,接触器能保持吸合不释放,能把这种晃电造成的损失降低,关于“QCJ接触器节能模块”,你可以在百度里搜索一下。
回复