我又来问白痴问题了
壮壮和登登
2009年09月28日 17:00:28
来自于采暖供热
只看楼主

如题。我是不懂,怕你们笑,就先自己承认了。 遇到个工程,有大概5幢高层住宅楼所在位置都是地下车库,采暖分三区来设计,出户管都是地下二层出来的,埋深标高在车库顶板下,从出户管的方向来看,没法避开车库。请问:采暖管道有从地下车库下方走的吗?怎么走啊? PS:车库采暖又是单独的,换热站也在地下~~ 江湖救急,在此谢过!!~~~

如题。我是不懂,怕你们笑,就先自己承认了。
遇到个工程,有大概5幢高层住宅楼所在位置都是地下车库,采暖分三区来设计,出户管都是地下二层出来的,埋深标高在车库顶板下,从出户管的方向来看,没法避开车库。请问:采暖管道有从地下车库下方走的吗?怎么走啊?
PS:车库采暖又是单独的,换热站也在地下~~
江湖救急,在此谢过!!~~~
壮壮和登登
2009年09月29日 09:46:44
2楼
哦不,我是传说中的帖子毒药~~
回复
snail_yin
2009年09月29日 14:58:39
3楼
我一般均尽可能选择采暖管道在地库中敷设,施工维护简单,且造价低。采暖管道怎么走和系统划分以及采暖管道进过区域的采暖形式没有关系。
什么地方地下车库还需要采暖?严寒地区?
回复
lovemydog
2009年10月01日 20:22:49
4楼
问题不是很具体啊,应该没有什么困难的,走车库楼板以下不就可以了吗,不是很明白难点哦
回复

相关推荐

APP内打开