消防立管高度不同,如何在屋顶连成环? 现有一办公楼,主题6层,局部3, 此局部的消火栓立管,也要与主体部分伸至屋面连成环吗?其立面如图,消防立管若要伸至屋顶成环,就要沿沉降缝敷设,那么应采取什么措施补偿沉降呢? 立管上安装波纹伸缩器可以吗?可以的话应在多高处 安装呢? 一般 多长要设波纹伸缩器阿? 请高手回答! 谢谢
消防立管高度不同,如何在屋顶连成环?
现有一办公楼,主题6层,局部3, 此局部的消火栓立管,也要与主体部分伸至屋面连成环吗?
其立面如图,消防立管若要伸至屋顶成环,就要沿沉降缝敷设,那么应采取什么措施补偿沉降呢?
立管上安装波纹伸缩器可以吗?可以的话应在
多高处 安装呢? 一般 多长要设波纹伸缩器阿?
请高手回答! 谢谢
2楼
我的意思是,两端的那两部分也要沿墙至屋顶吗? 而他沿着的那面墙,正好是沉降缝!
请问只用波纹管能补偿沉降吗? 波纹管一般多长应设置?
谢谢各位!
回复
3楼
可以在三层顶直接与主体的三层立管连接成环,过缝用波纹管可以,也可以采用做成类似于采暖方形伸缩器的办法。
回复
4楼
感谢 3搂, 请问波纹管或伸缩器,多长的管道要安装一个呢?
回复
5楼
对了,横向穿过沉降缝
用伸缩器合适吗? 伸缩器不是只能横向伸缩吗? 沉降缝是竖向沉降啊!
小的给水管我都是用一个“几子弯”,100的镀锌消火栓管也可以这么做吗?
回复
6楼
横向穿过伸缩缝可以用不锈钢软管的,就过丰年感的那么一小段
回复
7楼
三层的和三层的其他立管两两成环就可以了。没有必要升到主楼上去的。
回复
8楼
缝变形时对所设方形伸缩器即有拉也有扭,如果想受扭小就将臂放长些。另外消火栓给水系统中可基本不考虑热胀冷缩,所以一般不考虑因长度设伸缩器。
回复
9楼
现有一办公楼,主题6层,局部3, 此局部的消火栓立管,也要与主体部分伸至屋面连成环吗?
其立面如图,消防立管若要伸至屋顶成环,就要沿沉降缝敷设,那么应采取什么措施补偿.一般两两成环就可以了..最好不要设
回复
10楼
底部一大环,6层主体成环,三层局部单独成环