22楼
即使处理干燥了,绝缘等过了也不建议用,这种情况厂家是不会出质保的。
回复
23楼
浸水元器件基本报废,清洗烘干短时能应付下(应急情况下),碰到二次成套起动柜淋水后作清洗烘干处理,都不满三月全玩完。
回复
24楼
建议报废
本身元件进水后厂家就不会质保了,接着用只会把风险加在自己身上。
怎么去做各种测试?谁出钱做?做了以后谁质保,电科所质保?
把原件全换了,结构部分能用的用在三箱上
回复
25楼
柜子若是在客户那边没有送电进了水他们也要承担一部分责任啊....元气件主回路我想风干再做绝缘是没有什么问题,二次回路主要要看电子线路,线圈,要小心的吹干和检测...实在不行可以只考虑更换线圈之类的.
回复
26楼
弹簧部分容易生锈,感觉烘干处理后还是换了吧。
虽说可以接着用,但是安全保障部一定就有了。
天灾。。。。:L
回复
27楼
最好报废,安全第一啊
回复
28楼
建议还是更换吧,用水侵泡是不行了
回复
29楼
完了。。。。。。。。。。。。。
回复
30楼
处理过污水两米泡了近20小时(2007SZ),
现在还在用,
主绝缘冲洗风干后不会有大问题,
线圈要拆下单个烘干,
含电子元件的最好更换,
大空开隔离开关冲洗烘干后活动部分加油,
触头加凡士林。
不是重要部位还行,
重要的地方还是换了吧!
回复
31楼
1、要看是什么水,如是脏的水,有腐蚀性的水,那还是建议淹到过的全部更换。
2、开关柜里是什么电器元件,是电子的还是机械的,如是电子的,带电淹就没戏了,机械的问题相对小些。
3、淹到过的开关器件都拆开,用干净的水冲洗,最后用蒸馏水。再放在90度左右的烘箱内烘24小时,再做绝缘试验,一般都能达到要求。
4、一般的金属件都是镀锌的,不会生锈。最怕的是弹簧,如有生锈看看能否处理修复,不然应更换。(弹簧式关键,不能马虎)
回复