一般来说断路器有电机保护型和线路保护型,线路保护型部分进口开关带电子脱扣器,电机保护型一般厂家是热磁脱扣器,(磁脱扣倍数10In)施耐德推出NS开关带STR**ME(电子式)电机保护型电子脱扣器。在实际工程应用中,与施耐德软启动器配合使用,启动时断路器会跳闸经查讯,软启启动时,三相电流不平衡,STR**ME(电子式)有三相电流不平衡保护(无法关闭该保护)只能选择其他断路器。这种情况一般断路器如何选择,如果距离现场比较远(切现场有电机保护型断路器),是否允许此时在配电屏上选择线路保护型(电子式)脱扣器,规格放大,长延时整定躲开启动电流,只保护导线的短路,?
电机保护型一般厂家是热磁脱扣器,(磁脱扣倍数10In)施耐德推出NS开关带STR**ME(电子式)
电机保护型电子脱扣器。在实际工程应用中,与施耐德软启动器配合使用,启动时断路器会跳闸
经查讯,软启启动时,三相电流不平衡,STR**ME(电子式)有三相电流不平衡保护(无法关闭该保护)只能选择其他断路器。
这种情况一般断路器如何选择,如果距离现场比较远(切现场有电机保护型断路器),是否允许此时在配电屏上选择线路保护型(电子式)脱扣器,规格放大,长延时整定躲开启动电流,只保护导线的短路,?
ABB工程师认为可以,我师傅认为不允许,要选热磁脱扣(但热磁脱扣是两段保护,且整定不精确,有其它好的办法吗?)??????