变频器显示缺相,而电源正常,请教原因?
ccc99
ccc99 Lv.3
2005年06月13日 09:40:53
只看楼主

变频供水控制的变频器停机,显示为缺相,电源正常,在关掉电源空开2分钟后,合闸就没问题了

变频供水控制的变频器停机,显示为缺相,电源正常,在关掉电源空开2分钟后,合闸就没问题了
ljh885
2005年06月14日 11:24:19
2楼
是变频器输出缺相或相间电压极不平衡
回复
王若男
2005年06月26日 20:33:43
3楼
同意2楼的说法
回复
kaven8899
2005年07月15日 19:34:57
4楼
以下是我遇到过的情况,不知道跟你的是不是一样。
当水泵全频工作时,管道的流量相应达到最大。可当流量突然骤减为零时,将会导致压力突然上升,且远超过设定值。而此时PID调节需要有一个过程,在此过程中变频器就经常会出现停机,故障显示电源缺相。
回复
controler
2005年07月16日 09:28:55
5楼
变频器的上端和空开的下端你测了没?运行时注意观察他的电流,或拿嵌形电流表和万用表测量一下变频器的下端,(象征性的看一下是否平衡)
回复
ihf
2005年07月16日 14:30:44
6楼
显示为缺相,是显示输入缺相还是输出缺相?
回复
大鼻山
2005年07月16日 14:48:55
7楼

看楼主口气,似乎是输出缺相(因为“电源正常”)
回复
dydar
2005年07月19日 10:06:35
8楼
我碰见过这种情况,当时好像是变频器有的接地线没有接,接好了就没问题了
回复
controler
2005年07月20日 20:02:13
9楼
8楼的兄弟:接地线与缺相有什么关联吗??我有点搞不懂!!!请赐教。。
回复
xin20019
2005年07月21日 10:17:03
10楼
我觉得最有可能还是变频器本身问题,最好与变频器厂家联系一下,
一般变频器7年后电容都出现流出大量液体物质
回复
ihf
2005年07月21日 11:31:01
11楼
一般变频器7年后电容都出现流出大量液体物质


不会都是这样吧?这应该只是少数现象.
回复

相关推荐

APP内打开