急需220KV变电站扩容改造停电方案范本或实例,如能提供,实在感激!谢谢!
急需220KV变电站扩容改造停电方案范本或实例,如能提供,实在感激!谢谢!
2楼
新间隔安装新设备,到全部设备经试验合格后,再连接母线,停一条母线连接一条,到冲击试验完成后投用,然后连接第二条母线.......................................
回复
3楼
新增设备的保护屏要独立安装,直流电源应单独从直流屏开关引接,(共用)测控屏去接线,注意端子排的保护,在运行设备线路应尽量不碰不动!保护通信另外线路,可用双绞线接到服务器(或交换机)。
注意事项的重点是保护好运行设备,防止误动作。其次是高压部分的人身安全,做好隔离措施。
回复
4楼
谢谢区管!没有范文提供?主要是格式.
回复
5楼
给你点东西看看!我以前是做变电站调试的!施工、送电方案都写过!这是某个供电局出的管理规定!你参考下!不过不同供电局一般要求不大一样!你最好还是找你管辖内的供电局要!
————————————————————————————————————————————————
5 编写要求
5.1 施工方案编写要求:
5.1.1 施工方案由施工单位编写、审核、批准,并经项目监理单位审核、盖章后报项目管理部门审核并实施。
5.1.2 施工方案封面应包括:施工方案名称,编写人、审核人、批准人(均为施工单位人员)签名及编制时间,并加盖施工单位印章;规定审核人必须=是项目负责人。
5.1.3 施工方案应包括但不限于以下内容:
a.工程概况,应简明扼要介绍项目批文、工程规模、主要设备情况及本施工方案工作内容。
b.组织措施,包括工作负责人(及联系电话)、安全负责人、技术负责人、施工班组及人员。
c.施工步骤及相应安全措施,包括每个阶段的工作任务、时间安排、人员安排、工作地点、总体安全措施。
d.施工停电范围及影响:列出停电范围、停电用户数量总数及用户的停电时间。
e.每个施工阶段的运行方式,用图形表示,列出每个施工阶段改造前、改造中、改造后的电网主接线图、配网主接线图。用颜色区分工作区域,必要时用文字说明。
f.每个施工阶段的工作地点及要求,用图形表示,用红色表示运行区域,绿色表示工作区域,必要时用文字说明。
g.风险分析与控制:识别每个施工阶段施工现场的重要危险点,用表格形式列出,必要时用附图说明,并对危险点的特点有针对性地列出控制措施。
h.新安装及拆除设备清单。
5.1.4 施工方案中停电范围、停电用户数量总数及用户的停电时间,由施工单位列出后交调度管理所核实,调度管理所须在1个工作日内进行核实并答复施工单位。
5.1.5 涉及用户停电的施工,当日停电工作必须在16:00前完成。
5.2 作业方案编写要求:
5.2.1 作业方案由施工单位编写、审核、批准,并经项目监理单位审核、盖章后报项目管理部门审核并实施。
5.2.2 作业方案作为施工方案的有机组成部分,主要应用于检修及改造过程中需要电网线路及设备停电的作业。
5.2.3 作业方案封面应包括:作业方案名称,编写人、审核人、批准人(均为施工单位人员)签名及编制时间,并加盖施工单位印章;规定审核人必须是项目负责人。
5.2.4 作业方案应包括但不限于以下内容:
a.作业概况:说明本次作业具体工作内容,工作地点,停电工作时间。
b.组织措施,包括工作负责人(及联系电话)、安全负责人、技术负责人、施工班组及人员。
c.施工组织、步骤及相应安全措施:按时间段列出主要工序、人员、时间安排及详细安全措施,并填写作业流程表(附表C)。
安全措施应包括但不限于以下内容:
Ⅰ.停电工作安全措施应包括:
①应拉开的断路器(开关)和隔离开关(开关)(注明编号),并在停电范围接线示意图上标注。
②应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。
③应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板。
④应设遮拦、应挂标示牌(注明位置),并在工作地点平面示意图上标注。
Ⅱ.不停电工作的安全措施应包括:
①工作条件:
相关高压设备状态;
相关直流、低压及二次回路状态。
②应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。
③应设遮拦、应挂标示牌(注明位置),并在工作地点平面示意图上标注。
Ⅲ.危险性生产区域作业专门安全措施。
Ⅳ.职业健康措施
Ⅴ.环境保护措施
d.风险分析与控制:识别本次作业现场的危险点,用表格形式列出,必要时用附图说明,并对危险点的特点有针对性地列出控制措施。
e.线路停电作业须绘制停电作业示意图。
f.本次作业的工作地点及要求,用图形表示,用红色表示运行区域,绿色表示工作区域,必要时用文字说明。
g.施工停电影响范围:列出具体停电用户及各用户停电时间。
h.应急措施:涉及重要用户、重要设备或停电范围较大的施工,须分析施工过程中可能碰到的困难及应对措施,特别针对施工超时列明应对措施。
i.主要施工设备、机具。
j.涉及核相工作的作业方案,应制定确保相序正确的子方案,主要内容包括:
Ⅰ.在条件可能的情况下,绘制配电线路改造前后的相序图。
Ⅱ.确保相序正确的施工步骤及措施。
Ⅲ.核相工作的组织措施,明确工作班成员、安全监督员。
Ⅳ.核相工作的危险点分析。
Ⅴ.发现核相错误后的应急处理方案,包括调整相序的工作地点和安全措施。
5.2.5 作业方案中具体停电用户及各用户停电时间,由施工单位列出后交调度管理所核实,调度管理所须在1个工作日内进行核实并答复施工单位。
5.2.6 涉及用户停电的施工,当日停电工作必须在16:00前完成。
回复
6楼
谢谢指教!!!祝节日快乐!
回复
7楼
weiguan
回复