高层民用建筑设计3(孙淑萍)
liaoyangq
liaoyangq Lv.2
2009年09月27日 10:36:35
只看楼主

论文简介: 高、低共用冷热源机组:低区直供,结合避难层设高区板式换热器及其循环泵、补水定压设施,换热后给高区供冷供热(见幻灯6插图),这种做法的优点是大型设备一般设在地下机房,楼中设备层内只是板式换热器及水泵,对设备层层高没有太高要求,对结构荷载较小,振动及噪声相对要小,且便于安装及更换设备。缺点是:一般冷水换热温差取1.5℃左右,对板换的要求高,另外如果直供的冷水供回温度取常规的7/12 ℃,那麽高区的供回水就是8.5/13.5 ℃,在同样负荷情况下高区的末端就要加大,且新风机组的除湿能力降低了。此种做法不适合建筑高度超过200m的建筑。

论文简介:

高、低共用冷热源机组:低区直供,结合避难层设高区板式换热器及其循环泵、补水定压设施,换热后给高区供冷供热(见幻灯6插图),这种做法的优点是大型设备一般设在地下机房,楼中设备层内只是板式换热器及水泵,对设备层层高没有太高要求,对结构荷载较小,振动及噪声相对要小,且便于安装及更换设备。缺点是:一般冷水换热温差取1.5℃左右,对板换的要求高,另外如果直供的冷水供回温度取常规的7/12 ℃,那麽高区的供回水就是8.5/13.5 ℃,在同样负荷情况下高区的末端就要加大,且新风机组的除湿能力降低了。此种做法不适合建筑高度超过200m的建筑。