各位大侠,小弟新人,刚刚接触手术室这一块,请教下各位,手术室机组的选取与普通的民用空调有哪些差别。1级手术室送风量直接套用12000左右是不是太拢统,2-4级送风量又如何选取?不胜感激。

各位大侠,小弟新人,刚刚接触手术室这一块,请教下各位,手术室机组的选取与普通的民用空调有哪些差别。1级手术室送风量直接套用12000左右是不是太拢统,2-4级送风量又如何选取?不胜感激。
免费打赏
liuyuhui-1985
2009年09月27日 12:22:52
2楼
百级的,你按层流送风天花的面积乘以0.25-0.5m/s的风速,千级按36次换气次数,万级按22次,十万级按15次
回复
longben860616
2009年09月27日 15:02:56
3楼
这位大哥,一间千级的手术室,面积40平,高3米,按换气次数算出来风量为4320,机组该如何选择,只满足风量就够了吗?我看别人图纸上选的是4100风量的机组,可以吗?你那有没有自己亲手做过的比较简单点的设计图纸,能不能发份给小弟学习下,可以的话请发我邮箱: 315506137@qq.com,感激。
回复
hanhanhan108
2009年09月28日 17:24:42
4楼
当然是远远不够的,还需要保证满足制冷量、制热量、加湿量。需要保证有三级以上过滤等等。规范中有明确的说明。
回复
yonghe87
2009年10月15日 10:27:00
5楼
抛砖引玉啊
1.确定平面布置后按相应净化级别算出各房间送风量,新风量,回风量,排风量,
2.按规范和功能要求在平面进行空调分区,避免交叉污染,避免不同级别和温湿度的区域混合,
3.计算各空调机组的冷热负荷,加湿量,加热量,确定冷水机组型号及数量,画出水系统图风系统图
4.天花平面布置,包括有高效,灯具,回风口,排风口等
5.风管平面图,水管平面图,机房布置图
6.确定风柜水泵水水塔选型参数
基本的框架都在这了
回复
af6886
2009年10月17日 13:37:34
6楼
要想做好设计,得在工地上呆一段,要不然做出来的东西,也难以用得上
回复
longben860616
2009年10月23日 11:16:23
7楼
非常感谢这位大哥,前段时间去外地了,才回来看到您的回复,心里基本有个框架了,不胜感激,有时间希望您加下我Q:315506137,以后可能还有其他问题向您请教,先谢过。
回复
longben860616
2009年10月23日 11:17:13
8楼
同感,工地上学到的并不比课本上少,而且印象还更加深刻,也更加实用。