请问消防电梯与普通电梯有什么区别?
dsj-sdg
dsj-sdg Lv.2
2009年09月26日 14:38:04
只看楼主

请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?

请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?
免费打赏
qq1106169300
2009年10月08日 09:34:18
32楼
感谢楼上各位的精彩!学习了,
回复
solopper3
2009年10月08日 14:02:49
33楼
消防电梯平时作为普通电梯用,火灾时普通电梯迫降到首层后切断电源,消防电梯由消防电源供电运行,供消防队员使用,消防电源从顶层降到首层的时间不能超过60秒,消防电梯井底应设置集水坑和排水设施。
回复
aizhaoyuankui
2009年10月09日 13:20:45
34楼
明白了,谢谢分享
回复
jcgu2008
2009年10月09日 15:07:35
35楼
不错,学习了,学习了~~
回复
wuyq022
2009年10月10日 06:54:25
36楼
两者的区别很大,消防电梯是在着火是专为消防员灭火用的,在载重量和配电方面与普通电梯都有很大的区别!还是仔细看看规范吧,里面讲的很清楚!
回复
xyn123
2009年10月10日 20:49:43
37楼
楼上的回复都很精彩,学习了.
回复
llp2050
2009年10月11日 16:00:34
38楼
火灾时,消防电梯必须要回到底层,便于消防人员进入。建规写得有
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
wld198122
2009年10月12日 17:09:16
39楼
学习了,真的长见识啊
回复
wld198122
2009年10月12日 17:22:01
40楼
楼主啊,真实好人,呵呵,我认同
回复
jiangtaifu
2009年10月12日 21:37:04
41楼
消防电梯与普通客用电梯的区别是:
1、在控制上不同,普通电梯在火灾发生时,由消防中心发出指令,强制返回基站,开门放客,并驻停在基站不再应答内外呼叫了;消防电梯在基站(通常是首层)厅门侧上方安装有消防员按钮,该按钮盒平常封闭的,火灾时消防员击碎玻璃(或者是按下可重复使用的活门),强制该电梯不应答内外呼叫直驶基站,消防员可操作该电梯上所需楼层,(此时,仍然不应答任何外呼。)到达消防员指定楼层以后,电梯开门等待。随着电梯品牌不同,操作方法和功能会有所区别,但基本应满足上述要求。
2、消防电梯载重量要求不小于800Kg,应有独立井道、机房和前室。机房应有排烟设施;电梯应有应急电源,且必须末端切换,电缆采用防火电缆等。平时该梯仍可作为普通电梯使用。要求较高的建筑兼作服务电梯用,一般商住楼也客梯代替,此时电梯控制要符合上述要求,且井道、前室和机房要符合合用的消防规范要求。
3、消防电梯在厅门地面应略高于电梯厅地坪,以利防水,底坑要设集水井排水泵等前面各位已经述及,不再赘述。

[ 本帖最后由 jiangtaifu 于 2009-10-12 21:39 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开