请问在做综合布线时有无考虑到防火墙的问题
sccat
sccat Lv.4
2005年06月12日 19:55:37
只看楼主

我遇到的情况是这样的,大楼已经做了综合布线,一层有一个弱电间,有几个公司共租一层楼.由于公司的要求,要在公司与外网的联接处加一个防火墙(硬件设备)来保证安全.但是按照原有的综合布线,该设备需要放置在弱电间.但是几个公司的设备都放在同一个弱电间不方便,而且也不好管理.是否用直接将光纤或高传输的通讯电缆通到公司,在内部重组一个网络比较合适?这样的话,公司自己的防火墙和服务器就可以自己管理了,也相对安全.

我遇到的情况是这样的,大楼已经做了综合布线,一层有一个弱电间,有几个公司共租一层楼.

由于公司的要求,要在公司与外网的联接处加一个防火墙(硬件设备)来保证安全.但是按照原有的综合布线,该设备需要放置在弱电间.但是几个公司的设备都放在同一个弱电间不方便,而且也不好管理.

是否用直接将光纤或高传输的通讯电缆通到公司,在内部重组一个网络比较合适?这样的话,公司自己的防火墙和服务器就可以自己管理了,也相对安全.

但这样做的话,原来的综合布线系统就没有用了.
eman
2005年06月13日 08:38:25
2楼
应该是楼层到你公司单独的光缆或铜缆然后设置防火墙-路由器-交换机-服务器/PC。
回复
sccat
2005年06月13日 18:00:43
3楼
这样做的话,原来的综合布线系统是不是没有用了.

原来的网络口上的网线怎么处理?网络口在那里占地方,如果将网络口的网线剪掉,可行吗?
回复
szlinkyj
2005年06月13日 19:39:07
4楼
可以这么做:
每个公司的防火墙都安装在同一个机柜内,由物业公司统一加锁.每个公司自己组建自己的独立网络.防火墙的管理通过TELNET各自管理.
回复
eman
2005年06月14日 08:30:41
5楼
楼上有没有想过可能他们一个楼层N个公司从一个楼层交换机上出来的.那么你装了防火墙不是帮人家也装了,人家应该请你吃饭,哈哈~
回复
sccat
2005年06月14日 19:39:53
7楼
"可以考虑80%流量本地,20%流量主干,然后单点连主干,或者用生成树连,防火墙放自己公司"

这个具体怎么实现啊?

"每个公司的防火墙都安装在同一个机柜内,由物业公司统一加锁.每个公司自己组建自己的独立网络.防火墙的管理通过TELNET各自管理. "

这个方法好像不错.就是要通过物业公司,不是太方便.
回复

相关推荐