空调工况3P冷水机,404A制冷剂。问题描述:视液镜气泡,压缩机排气温度105度,冷凝器出口48度,压机电流偏高。高压28kg,蒸发器进口7度制冷量不够,请大家帮忙想想办法
空调工况3P冷水机,404A制冷剂。
问题描述:视液镜气泡,压缩机排气温度105度,冷凝器出口48度,压机电流偏高。高压28kg,蒸发器进口7度
制冷量不够,请大家帮忙想想办法
2楼
由于调试,反复充放氟。不知道404A混合制冷剂这样有没有影响
回复
3楼
冷量差多少?
冷凝压力高了点吧。冷凝效果不好?
回复
4楼
冷凝压力高
电流大
排气温度高
视液镜气泡
冷凝效果还可以,出口48度
等解答
回复
5楼
:) :) :) :) :) 膨胀阀处
回复
6楼
48度还可以吗,环境温度多少度?应该是没冷凝好
冷凝不好的话,你所说的一系列问题都有会出现(冷凝压力高、电流大、排气温度高、视液镜气泡)
回复
7楼
冷凝效果不好,制冷剂加入过多,就会引起冷凝压力高、电流大、排气温度高、视液镜气泡
你高压压力太高了,估计是因为制冷量不够,你加了很多的制冷剂吧?制冷剂过多了就会冷凝不好,根本原因是你制冷量不够,也就是说压机配置偏小了,只是通过多加氟提高系统压力是解决不了问题的
回复