我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
2楼
电流互感器可以是300/5也可以接成是600/5
回复
3楼
学习了........!
回复
4楼
接线方式可以选择,但额定电流是怎么回事?该间隔的额定电流就是300或600吗?
回复
5楼
这是双变比的电流互感器,根据需要可以接成300/5或600/5。
另:你的这个“间隔”是何意??:(
回复
6楼
GIS,母线额定电流与进线间隔的额定电流不一致,是经常滴!不过你的这个相差的也忒大啦!
GIS,一般都采用多变比CT,双边比,是最少的了。经常用3变比的。用哪个接哪个。其它接线端子,开路就行了!
回复
7楼
你好 tianchen hezong, 那GIS为什么不像10 35KV那样直接选合适的单一变比CT呢, 比如100/5 200/5, 而是要选一个多变比的?
回复
8楼
nimingbaiTCC?
GIS为什么不像10 35KV那样直接选合适的单一变比CT呢?
因为,GIS不能像10 35KV那样,可以很容易滴就更换CT呀!
搞两种变比,增容时,换一下接线位置,就OK啦!否则,就要换整套地GIS啦!mingbai
回复
9楼
谢谢楼上各位的讲解,我现在明白一点了
回复
10楼
路过,学习一下。:time:
回复