带中柱的梯形屋架(双坡)如何做?有图。
jjtutu
jjtutu Lv.3
2009年09月25日 16:02:51
只看楼主

2*24米跨,150米长,共7000多平米。仓库,无吊车。甲方不让放天沟,而且只要双坡的,还要做到最大的节省。可以做一个48米跨,或者2*24米跨。考虑到节省和跨度的问题,选择了梯形屋架形式。请问,如图,带中柱的形式合不合理,这样的梯形屋架跨度是24米。屋架与钢柱翼缘用螺栓侧接可否考虑成刚节点。与48米跨梯形屋架相比是否能更节省材料。希望各位能给一点建议。[ 本帖最后由 jjtutu 于 2009-9-25 16:29 编辑

[ 本帖最后由 jjtutu 于 2009-9-25 16:29 编辑 ]

未命名.GIF

免费打赏
jjtutu
2009年09月25日 16:10:23
2楼
看到帖子的同行么给个建议,因为梯形屋架做的比较少,很多都是做的对称的,上图中的左右两个屋架的两端物价高是不相等的。请问这样做合不合理?我个人认为这样建模的受力是一样的,也就是可以做。但是不知道和对称的屋架比应该注意什么。请各位给些建议。
回复
qq_1412184002520
2015年01月01日 01:48:55
3楼
2*24米跨2*24米跨2*24米跨
回复

相关推荐